2楼
以上做过几套,选泵总流量的15-20%的流量为旁通量,这个装置很少动作的.没见过出问题.
回复
3楼
其他的人都是怎么做的??
回复
4楼
我只说压差旁通阀如何确认量,选择上自己选吧
压差旁通阀开度应该为最不利管路上的水泵压差,以保证水泵始终在额定流量下工作.
回复
5楼
以前发的一篇文章,有它的计算过程,很麻烦的。
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=54849&way=2
你看看吧
回复
6楼
技术措施上有,控制流量:对于一次泵系统:为一台冷水泵设计流量,对于二次泵系统:为一台次级泵设计流量。
控制压差:为实际阀门两端压差,应在水力计算完成后确定。
阀门最大关阀允许压差:对于一次泵系统:为一台冷水泵净扬程,对于二次泵系统:为一台次级泵净扬程
回复
7楼
我只说压差旁通阀如何确认量,选择上自己选吧
压差旁通阀开度应该为最不利管路上的水泵压差,以保证水泵始终在额定流量下工作.
回复