承台内走管子
wrnmm1984
wrnmm1984 Lv.3
2010年06月03日 17:39:26
只看楼主

碰到个棘手的问题:由于两厂房间间距太小,原来还有一600的雨水管(井外壁间距1200),现在要走一根DN300的HDPE污水管和6根DN200的电缆套管,由于实在走不下,只好将一小段污水管放在承台内浇筑(该承台很大,只有底层钢筋),请问这样对管道会不会有影响,问了做结构的,说对结构影响不大,现在就担心管子会坏。HDPE管,环刚度8级。从来没碰到过承台里走管子,有点怕。

2010年06月08日 11:42:42
12楼
做根套管。考虑承台的沉降应该可以的
回复
jiahui0000
2010年06月08日 14:05:32
13楼
只要不影响结构就任何问题都不是问题啦
回复
杨世新
2010年06月08日 16:21:14
14楼
只要结构上上没有问题就完事大吉了。建议外设刚性套管,管道在承台处设柔性接头,以消除因承台沉降发生损坏
回复
csjackie
2010年06月15日 13:07:04
15楼
污水不能够外泄污染环境,雨水管即使外泄也问题不大
回复
csjackie
2010年06月15日 13:09:01
16楼
承台里做污水管不行的吧,基础的沉降和管道沉降不一样的,会因为沉降不一样导致管道破裂什么的就不好了
回复
nickles
2010年06月17日 22:04:31
17楼
外加一刚性套管就行了,只要结构允许就过没问题的
回复
hvacbobo
2010年06月17日 23:17:41
18楼
结构允许是必须的,但同时得考虑承台的沉降问题
回复
gs411
2010年06月18日 09:24:03
19楼
先帮你顶一下:lol
回复
jlb4589
2010年07月23日 04:13:44
20楼
300的HDPE管走承台,结构说没问题,问过设计么,感觉有点悬。
加套管是一种方法,但给300HDPE管道加套管是否太大了。
我建议用300混凝土排水管或球磨铸铁管道预埋,两端考虑做转换接头或检查井--仅做参考吧。
回复

相关推荐

APP内打开