帮看看CAD照明设计中导线根数是否正确
jaycn10
jaycn10 Lv.2
2010年06月03日 17:18:22
只看楼主

帮看看CAD照明设计中导线根数是否正确,我觉得最后那一个灯不该是4根。请高手贴正确图片。谢谢啦

222.JPG 333.JPG帮看看CAD照明设计中导线根数是否正确,我觉得最后那一个灯不该是4根。请高手贴正确图片。谢谢啦

222.JPG


333.JPG

免费打赏
liuyukm
2010年10月12日 11:31:16
22楼
左图从上到下导线根数4、6、8应该是3,5,7。
右图从左到右导线根数4,5,4应该是2,3,4。
回复
lslove007
2010年10月18日 17:28:23
23楼

同意这种说法,右边的图标错了
回复
zkb38
2011年04月28日 01:53:12
24楼
我也觉得第一个图没啥问题,第二个应该是3,4,4
回复
wenwen
2011年04月28日 13:10:20
25楼
第2张图应是3,4,4根线,PE线不用进开关的,第1张图虽正确,但实际工程中这样配管是有问题的,一根管内穿9根线,而且这样控制灯还是第一次见到,没必要,只需2个灯一个火线控制就行,晕死