帮看看CAD照明设计中导线根数是否正确
jaycn10
jaycn10 Lv.2
2010年06月03日 17:18:22
只看楼主

帮看看CAD照明设计中导线根数是否正确,我觉得最后那一个灯不该是4根。请高手贴正确图片。谢谢啦

222.JPG 333.JPG帮看看CAD照明设计中导线根数是否正确,我觉得最后那一个灯不该是4根。请高手贴正确图片。谢谢啦

222.JPG


333.JPG

免费打赏
jaycn10
2010年06月04日 08:52:57
2楼
自己顶一个
回复
rijiaman
2010年06月12日 15:04:13
3楼
右边的是错的,依次是3,4,5,根!
回复
jaycn10
2010年06月12日 16:51:15
4楼
3.4.5根?可否贴上实物图。谢谢
回复
xhwnjut
2010年06月14日 10:19:59
5楼
第一张图是对的,第二张图从左到右分别是3 ,4 ,4根
回复
www.tangxa.com
2010年06月15日 10:43:21
6楼
看看,
回复
leling707
2010年06月15日 21:58:06
7楼
对头,二张图应该是3 4 4 ,你 想嘛,开关进去一个火线,然后你需要控制几个灯就出几个控制线,就从开关处出来几个控制线
回复
lik132
2010年06月17日 23:57:27
8楼
同意楼上的意见!
回复
woshiyu168
2010年06月18日 15:44:19
9楼
如果我没看错的话,楼主贴的图是按照现在新的规范设计的图纸,即全部灯具按照Ⅰ类灯具设置,每个灯具有三根线,火线(L线),零线(L线),保护线(PE线)。简单的说就是每个灯具进线应该是3*2.5。
接着说正题,按照如此布置,左边的图纸是正确的,右边的图纸有点小错误,应该是3、4、4根。
回复
renxuling
2010年06月18日 16:33:10
10楼
照明接线根数示意图
搜!
回复
li23fan
2010年06月18日 18:51:55
11楼
同意楼上的意见!
回复