在算风管面积的时候
cgatsx
cgatsx Lv.5
2010年06月03日 15:45:22
只看楼主

在算风管面积的时候,风管部件怎么扣

在算风管面积的时候,风管部件怎么扣
免费打赏
chenxuefeng1234
2010年08月25日 17:08:38
2楼
不扣,看定额去
回复
onlyouam
2010年08月26日 14:04:12
3楼
一般都不扣的了
回复
lfg1988
2010年09月07日 15:24:41
4楼
风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。
回复
liling0
2010年11月24日 17:06:33
5楼
风阀扣吧,有这个的,上百度一搜就有了!
回复
wsqingsong
2010年12月04日 15:59:41
6楼

搞不懂这里说的管件长度与部件所占长度?
是说风管计算的时候全部计算,不考虑弯头三通等部件了么?那三通弯头来回弯的量还怎么算?
回复
chenglang0526
2011年03月02日 12:38:30
7楼
不扣,看定额。
回复
weichongbo
2011年03月02日 16:08:46
8楼
部件跟配件不一样吧
回复
dongnuanxialian
2011年03月05日 21:05:51
9楼
异形件:弯头按中心算,变径是大头加小头算qq:942948658
回复
jitielu
2011年03月30日 17:58:09
10楼
应扣除部件的长度,部件指的是风阀、消声器、静压箱非风管一类的东西
回复
sdzzlcm2005
2011年11月24日 11:34:05
11楼
风管按中心线不扣除管件,如三通、变径、弯头等的长度,但要扣除阀门部件等占的长度,关于部件的规定全国统一安装工程预算定额解释汇编中有如下:通风管道部件是指风管阀门、风帽、静压箱及消声器等部件。通风部件长度L,当设计有规定时,按设计长度计算,设计没有规定时按标准图长度或按以下规定计算: 蝶阀:L=150mm 止回阀L=300mm,密闭式对开多叶调节阀 L=210mm,圆形风管防火阀 L=D+240(mm) 矩形风管防火阀 L=B+240(mm) B为风管高度。