此图一计算室外雨水,天正就出现未处理异常而死机! 我把干管及支管连接情况单独挑了出来,希望各位帮我找出不能计算的原因!! 工程在广州,单井汇水面积就按图中标示的!直接改文件后缀名为:.dwg 即可,不必解压!
此图一计算室外雨水,天正就出现未处理异常而死机! 我把干管及支管连接情况
单独挑了出来,希望各位帮我找出不能计算的原因!!
工程在广州,单井汇水面积就按图中标示的!
直接改文件后缀名为:.dwg 即可,不必解压!
2楼
首先提1个问题:
雨水管网中,两段管线相连,拿到可以不需要井?
回复
3楼
呵呵,不好意思,我移动出来时把图搞错位了。
当时心急一比!
回复
4楼
首先,崩溃就是软件的错!
但是,你还没回答我,有没有上面的情况?
回复
5楼
另外,我还想请教各位: 现在的室外雨水水力只能算地面汇水情况,如果碰到本段既有地面又有屋面汇水,怎么计算?
回复
6楼
另外,我还想请教各位: 现在的室外雨水水力只能算地面汇水情况,如果碰到本段既有地面又有屋面汇水,怎么计算?
回复
7楼
本段既有地面又有屋面汇水,这种情况通常发生在小区内.小区内的雨水管井特点是:间距较小,一般30m内,地面.屋面雨水可视为一类,按均分面积就近接入雨水检查井(通常如此),或将屋面雨水按雨水立管的汇水面积,作为集中流量接入!
回复
8楼
7.0,不能识别相交的管线!包括雨水管的相交,污水管的相交,雨.污水管的相交!(曾提过,未解)
回复
9楼
规范明确规定,室外管道转弯变径处都要设井,
屋面雨水不必作集中流量输入,屋面也是地面,在输入径流系数时控制一下就行了!
飞扬,兄弟还有问题要请教:1、 做室外雨水的步骤应该是怎样啊?
现在手头有一工程,小弟急一比! 我用天正进行雨水水力计算倒还得心应手,但是进行井标注的
时候就有些丈二和尚摸不着头脑了!可能是天正设计者的思路和我不同,我总用不顺手!
我现在的顺序是:室外:布置井--地面标高(一个一个输入);室外计算:汇水面积--雨水水力--
标注计算结果--纵断面--计算埋深、图面赋值(纵断面的子命令)--最后井标注
但是,标注的时候老出问题,起点井的井底标高始终为0.000赋值不了! 而且别的井也是如此,
我双击井出现的井的信息中,井底井面标高都正确,但是使用井标注时,就是标注不上去!
2、室外计算中:纵断面图、埋深计算,俩功能可是重复啊?纵断面中也有埋深计算阿,他俩有何
不同?
3、还有的井标注中出现如图结果(标注各管底标高时)什么意思啊?
回复
10楼
1:
楼主所提的就是相交问题,尽管规范规定必须按井,但是程序崩溃就是软件的错,现在这个问题已经解决了。
回复
11楼
2:【井标注】
井标注有2种形式:
A标注井底标高,井面标高
B标注各管管底标高,特别是3,4通井。
蔡兄所帖就是B,只是软件有错才标成那样。已经改过来了,下载最新补丁。
但是,一般标B的时候,应该已经完成埋深计算。【纵断面图】-【图面赋值】
回复