一小高层,采用桩基础,验槽时发现承台底为杂填土,请问需要处理不??

一小高层,采用桩基础,验槽时发现承台底为杂填土,请问需要处理不??
免费打赏
lhb3301964
2010年06月02日 22:36:57
2楼
若为端承桩可不考虑换填,毕竟不受力
回复
dyclqh
2010年06月03日 20:35:56
3楼
摩擦桩,现场以作试装,单桩承载力满足设计要求,这样需要处理不??
回复
songpei-vip
2010年06月04日 09:24:20
4楼
看要不要用承台底这层土的承载力了,如果不用的话,就不用换啦。
回复
suolon
2010年06月04日 09:32:22
5楼
先确定杂填土的范围和深度,根据实际情况验算一下单桩承载力,如果与原设计相差较大如20%调整桩位或加桩,加大承台尺寸。
也可以先试桩要静载,如果出入大也按上述方法处理。
回复
xmanfine
2010年06月04日 10:01:41
6楼
不用这么复杂吧,承台就是起到连接桩和柱的作用,只要桩和承台本身符合设计要求,承台下有部分杂土,又没多少关系。