埋管问题
打杂工人
2010年06月02日 17:56:02
只看楼主

给排水设计规范:4.3.2第二条:生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15米该怎么理解?是 管道管顶标高高于冰冻线0.15米以上要做防冻保温还是 管道管顶标高高于冰冻线需做防冻保温,且不高于冰冻线0.15米请指点下

给排水设计规范:4.3.2第二条:生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15米
该怎么理解?
是 管道管顶标高高于冰冻线0.15米以上要做防冻保温
还是 管道管顶标高高于冰冻线需做防冻保温,且不高于冰冻线0.15米
请指点下
a2004113434
2010年06月04日 16:31:08
2楼
看下
回复
cedarzhou
2010年06月04日 18:14:30
3楼
去查查管道埋设深度的定义,在排水工程教材里应该有
回复
wsz20041051
2010年06月06日 17:12:28
4楼
查查图纸的说明部分,每个地方的冰冻线是不一样的,在冰冻线以下会是管子冻裂的。
回复
wonvid
2010年06月08日 13:59:42
5楼
你不要死抠文字,一般管顶标高做到冰冻线以下,肯定是没问题的
回复
杨世新
2010年06月08日 16:41:53
6楼
冰冻线各地不一致,一般采用本地标准冻土深度(或最大冻土深度)。管顶低于冰冻线管道不会遭受冻害,否则就要采取保温防冻措施。