电力系统无功补偿方式及存在的一些问题
daojianwuying
2005年09月07日 21:45:12
只看楼主

近年来,随着国民经济的跨越式发展,电力行业也得到快速发展,特别是电网建设,负荷的快速增长对无功的需求也大幅上升,无功补偿对改善电压质量起着重要作用。采用先进的无功补偿装置,实现无功的动态自动无级调节,同时达到降低系统损耗和提高系统供电效率的目的。采用无功功率自动无级补偿装置,能实现电网无功的自动平滑连续控制,内部有滤波回路,保证系统安全可靠的运行。目前,电力系统无功补偿主要采用以下几种方式: 1、同步调相机。同步调相机属于早期无功补偿装置的典型代表,它不仅能补偿固定的无功功率,对变化的无功功率也能进行动态补偿。

目前,电力系统无功补偿主要采用以下几种方式:

1、同步调相机。同步调相机属于早期无功补偿装置的典型代表,它不仅能补偿固定的无功功率,对变化的无功功率也能进行动态补偿。

2、并补装置。并联电容器是无功补偿领域中应用最广泛的无功补偿装置,但电容补偿只能补偿固定的无功,尽管采用电容分组投切相比固定电容器补偿方式能更有效适应负载无功的动态变化,但是电容器补偿方式仍然属于一种有级的无功调节,不能实现无功的平滑无级的调节。

3、并联电抗器。目前所用电抗器的容量是固定的,除吸收系统容性负荷外,用以抑制过电压。现已有可调并联电抗器在研制,需要在谐波、噪音、控制、散热等方面问题予以解决。

以上几种方式在电力系统中已经有多年的应用经验,并取得了一定效果。但是,在实际的无功补偿工作中也存在一些问题,主要有:

1、补偿方式问题。目前很多电力部门对无功补偿的出发点就地补偿,不向系统倒送无功,即只注意补偿功率因素,不是立足于降低系统网的损耗。

2、谐波问题。电容器具有一定的抗谐波能力,但谐波含量过大时会对电容器的寿命产生影响,甚至造成电容器的过早损坏;并且由于电容器对谐波有放大作用,因而使系统的谐波干扰更严重。

3、无功倒送问题。 无功倒送在电力系统中是不允许的,特别是在负荷低谷时,无功倒送造成电压偏高。

4、电压调节方式的补偿设备带来的问题。有些无功补偿设备是依据电压来确定无功投切量的,这有助于保证用户的电能质量,但对电力系统而言却并不可取。因为虽然线路电压的波动主要由无功量变化引起的,但线路的电压水平是由系统情况决定的。当线路电压基准偏高或偏低时,无功的投切量可能与实际需求相去甚远,出现无功过补或欠补。

免费打赏
wuqiurui
2005年09月07日 21:50:26
2楼
同步调相机。同步调相机属于早期无功补偿装置的典型代表,它不仅能补偿固定的无功功率,对变化的无功功率也能进行动态补偿。
现在好像只是课本上提这种方式。
回复
qxdljlw
2005年09月08日 09:01:57
3楼
可以采用以功率因数为标准的无功补偿柜,这样效果好点,但是只能应用在企业或线路上,主要还是靠低压随机 补偿,这种方法最好,互惠互利,但推广有一定的难度,还是仁者见仁,智者见智吧
回复
fitman
2005年09月08日 19:35:00
4楼
对于低压无功补偿,主要目的是提高功率因数,不用被供电部门罚款.但对于供电部门的变电站,无功补偿主要的作用是调压.因此有很多朋友们说严禁无功倒送,实际上为了保证电压质量,很多110kV变电站都经常有过补现象.
回复
wuqiurui
2005年09月08日 19:47:58
5楼
回复
conan803
2005年09月23日 17:54:57
6楼
不错
回复
yjl8926
2007年05月22日 17:26:27
7楼
电厂呢??没有发电的时候下网功率因数就偏低??

怎样计算麻!!
如果按照变压器容量来进行的话~~~~~~太大了!!!!!!

大虾帮帮忙!
回复

相关推荐