滤网安装泄漏测试相关数值设定
luizs
luizs Lv.2
2010年06月02日 17:06:20
只看楼主

HEPA安装后要做泄漏测试,常看到扫描速率5cm/s。看来研究了一下ISO14644-3,才知道采样口尺寸为3cmx3cm是前提,如果采样口尺寸变了,则扫描速率也是跟着变的。扫描速率=15/3=5cm/s这样问题就来了,按这个尺寸和速率,一个1200x1200的滤网大概要扫描12分钟,跟以前的工程经验差距也太大了吧。有明白这个的吗?求解!

HEPA安装后要做泄漏测试,常看到扫描速率5cm/s。
看来研究了一下ISO14644-3,才知道采样口尺寸为3cmx3cm是前提,如果采样口尺寸变了,则扫描速率也是跟着变的。扫描速率=15/3=5cm/s
这样问题就来了,按这个尺寸和速率,一个1200x1200的滤网大概要扫描12分钟,跟以前的工程经验差距也太大了吧。
有明白这个的吗?求解!
免费打赏

相关推荐

APP内打开