1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工 中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:
1.
结构设计说明
|
主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工
|
中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:
|
正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。
|
2.
各层的结构布置图,包括
:
|
(1).
预制板的布置
(
板的选用、板缝尺寸及配筋
)
。标注预制板的块数和类型时
,
不要采用对角线的形式。
|
因为此种方法易造成线的交叉
,
宜采用水平线或垂直线的方法
,
相同类型的房间直接标房间类型号。应
|
全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为
40,
此种板缝可不配筋或加一
|
根筋。布板时从房间里面往外布板
,
尽量采用宽板
,
现浇板带留在靠窗处
,
现浇板带宽最好
≥200(
考虑水
|
暖的立管穿板
)
。如果构造上要求有整浇层时
,
板缝应大于
60
。整浇层厚
50,
配双向
φ6@250,
混凝土
|
C20
。应采用横墙或横纵墙
(
横墙为主
)
混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使
|
用
PMCAD
的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载
|
传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过
6.9
米或不符合模数时可采用
SP
板,
SP
板
120
厚可
|
做到
7.2
米跨。
|
(2).
现浇板的配筋
(
板上、下钢筋,板厚尺寸
)
。尽量用二级钢包括直径
φ10
的二级钢。钢筋宜大直径大
|
间距,但间距不大于
200,
间距尽量用
200
。
(
一般跨度小于
6.6
米的板的裂缝均可满足要求
)
。跨度小
|
于
2
米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排
φ8@200
。板上下钢筋间距宜
|
相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或
50%
连通,较
|
大处附加钢筋。一般砖混结构的过街楼处板应现浇,并且钢筋双向双排布置。板配筋相同时,仅标出
|
板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图
|
上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。宜全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚
≥120
,
|
不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板因电线管过多有可能要加大板厚。宜尽量用大跨
|
度板,不在房间内
(
尤其是住宅
)
加次梁。说明分布筋为
φ6@250
,温度影响较大处可为
φ8@200
。板顶
|
标高不同时,板的上筋应断开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋
(
包括内墙上的阳角
)
。现浇
|
挑板阴角的板下应加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水,并加强结构的整体性及方便装
|
饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔
10
~
15
米设一
10mm
的缝,钢筋不断。尽量采用现
|
浇板,不采用予制板加整浇层方案。卫生间做法可为
70
厚
+10
高差
(
取消垫层
)
。
8
米以下的板均可以
|
采用非预应力板。
L
、
T
或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,并双向双排配筋,附加
|
45
度的
4
根
16
的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用
PMCAD
软件自动生成,一可加快速度,二来尽量
|
减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,
|
如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以
0.8~0.9
的折减系
|
数,将板下筋乘以
1.1~1.2
的放大系数。值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,
|
按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外墙上的板的负筋不宜过大,否则将对砖墙产生过
|
大的附加弯距。一般:板厚
>150
时采用
φ10@200
;否则用
φ8@200
。
PMCAD
生成的板配筋图应注意
|
以下几点:
1.
单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。
2.
当厚板与薄板相
|
接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。
3.
|
非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。
4.
房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。
|
PMCAD
生成的板配筋图为
PM?.T
。板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防
|
水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑
,
如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室
|
内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只
|
有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏
|
拉构件,应双向双排配筋。