1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工 中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:

1. 结构设计说明

主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工

中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:

正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。

2. 各层的结构布置图,包括 :

(1). 预制板的布置 ( 板的选用、板缝尺寸及配筋 ) 。标注预制板的块数和类型时 , 不要采用对角线的形式。

因为此种方法易造成线的交叉 , 宜采用水平线或垂直线的方法 , 相同类型的房间直接标房间类型号。应

全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为 40, 此种板缝可不配筋或加一

根筋。布板时从房间里面往外布板 , 尽量采用宽板 , 现浇板带留在靠窗处 , 现浇板带宽最好 ≥200( 考虑水

暖的立管穿板 ) 。如果构造上要求有整浇层时 , 板缝应大于 60 。整浇层厚 50, 配双向 φ6@250, 混凝土

C20 。应采用横墙或横纵墙 ( 横墙为主 ) 混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使

PMCAD 的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载

传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过 6.9 米或不符合模数时可采用 SP 板, SP 120 厚可

做到 7.2 米跨。

(2). 现浇板的配筋 ( 板上、下钢筋,板厚尺寸 ) 。尽量用二级钢包括直径 φ10 的二级钢。钢筋宜大直径大

间距,但间距不大于 200, 间距尽量用 200 ( 一般跨度小于 6.6 米的板的裂缝均可满足要求 ) 。跨度小

2 米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排 φ8@200 。板上下钢筋间距宜

相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或 50% 连通,较

大处附加钢筋。一般砖混结构的过街楼处板应现浇,并且钢筋双向双排布置。板配筋相同时,仅标出

板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图

上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。宜全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚 ≥120

不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板因电线管过多有可能要加大板厚。宜尽量用大跨

度板,不在房间内 ( 尤其是住宅 ) 加次梁。说明分布筋为 φ6@250 ,温度影响较大处可为 φ8@200 。板顶

标高不同时,板的上筋应断开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋 ( 包括内墙上的阳角 ) 。现浇

挑板阴角的板下应加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水,并加强结构的整体性及方便装

饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔 10 15 米设一 10mm 的缝,钢筋不断。尽量采用现

浇板,不采用予制板加整浇层方案。卫生间做法可为 70 +10 高差 ( 取消垫层 ) 8 米以下的板均可以

采用非预应力板。 L T 或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,并双向双排配筋,附加

45 度的 4 16 的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用 PMCAD 软件自动生成,一可加快速度,二来尽量

减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,

如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以 0.8~0.9 的折减系

数,将板下筋乘以 1.1~1.2 的放大系数。值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,

按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外墙上的板的负筋不宜过大,否则将对砖墙产生过

大的附加弯距。一般:板厚 >150 时采用 φ10@200 ;否则用 φ8@200 PMCAD 生成的板配筋图应注意

以下几点: 1. 单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。 2. 当厚板与薄板相

接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。 3.

非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。 4. 房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。

PMCAD 生成的板配筋图为 PM?.T 。板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防

水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑 , 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室

内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只

有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏

拉构件,应双向双排配筋。