变电所的疑问
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2005年09月07日 18:05:39
只看楼主

想问一下一个10万平方米的建材商城,该上多大的变压器,几台? 请问我们在上变压器时,总造价得多少钱(包括变压器的钱和上交供电局的 、和建筑费用。) 谢谢。

想问一下一个10万平方米的建材商城,该上多大的变压器,几台?
请问我们在上变压器时,总造价得多少钱(包括变压器的钱和上交供电局的 、和建筑费用。)
谢谢。
免费打赏
showmeyu111
2005年09月07日 18:07:35
2楼
什么负荷啊?有没有空调啊?
回复
lanbai007
2005年09月08日 18:04:08
3楼
有啊
就是各户的单体空调。
都是三级负荷
也没动力
全是照明
回复
wuqiurui
2005年09月08日 18:45:57
4楼

既然有了设计图纸,就应该算出计算负荷,然后可以确定变压器的容量。
在做预算就可以了。
回复
sunssqq7
2005年09月08日 19:18:54
5楼
估算一下:
500个业户,一户按6KW,Pe=3000KW,Pc=Pe*Kc=3000*0.7=2100KW,Sc=Pc/cosφ=2100/0.8=2625KVA.
可以选用两台容量1600KVA的变压器。
总造价约200万(包括变压器、开关柜、上交供电局的 、建筑费用。)