关于发布《黑龙江省统一安装工程消耗量定额》第八册《给排水、采暖、燃气工程》室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)补充定额通知的函 发布时间:2005-7-19 黑建造价函[2005]第37号 现发布室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)补充定额项目,也适用于预算定额。 说 明室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)分为管道敷设及管道与管件连接项目。项目中不含挖、填土方,管道敷设的找平填砂或憾砂工作内容,如发生工作内容时,均另行执行相关定额项目。
发布时间:2005-7-19
黑建造价函[2005]第37号
现发布室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)补充定额项目,也适用于预算定额。
说 明
室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)分为管道敷设及管道与管件连接项目。项目中不含挖、填土方,管道敷设的找平填砂或憾砂工作内容,如发生工作内容时,均另行执行相关定额项目。
工程量计算规则
一、室外塑料(PE、PVC-U、PP-R、PVC-C)给水管(热熔、电熔连接)敷设,均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位计算,不扣除法门、管件所占的长度。
二、室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)管件连接,按管道与管件公称直径,每熔接“一个口”为计量单位计算。
具体定额项目见附件。
附件:
室外给水管补充消耗量定额
室外给水管补充预算定额
二○○五年七月十五日