洁净室房间内风速怎么算?
bgg_su
bgg_su Lv.3
2010年06月01日 17:40:59
只看楼主

在规范中,洁净度规范要求中,须按照表格要求设计。我不明白的就是,为什么有些须按房间风速设计呢?那房间风速怎么换算?请高人点点风口的风速容易算,难道房间的风速=风量/房间面积?

在规范中,洁净度规范要求中,须按照表格要求设计。
我不明白的就是,为什么有些须按房间风速设计呢?那房间风速怎么换算?
请高人点点

风口的风速容易算,
难道房间的风速=风量/房间面积?
免费打赏
bgg_su
2010年06月01日 18:07:10
2楼
自己顶一下先

[ 本帖最后由 bgg_su 于 2010-6-1 23:22 编辑 ]
回复
bgg_su
2010年06月02日 17:23:43
3楼
放了一天了,没人解答么?
回复
northyang
2010年06月05日 17:24:11
4楼
好的,谢谢了。我感觉没有什么东西啊。:victory:
回复
chenlin0022
2010年06月26日 21:57:23
5楼
路过,学习下
回复
by_w
2010年06月28日 11:13:22
6楼
回复
gujieggjj
2010年06月28日 11:15:57
7楼
:call:
回复
gujieggjj
2010年06月28日 14:16:04
8楼
回复
ecan000
2010年06月28日 15:07:40
9楼
单向层流才有房间截面风速这个说法的。

对于乱流洁净室,每个地方风的方向和速度都不一样。一般计算工作区某个点的风速,用送风风口衰减公式可以大概估算一下。
回复
linzhh2
2010年06月30日 14:47:15
10楼
百级以上高级别才测试送风的截面风速(手术室)、百级以下级别的用换次数来算,详细根据医院手术部建设规范GB50333-2002来定 据说该规范要改版了 洁净协会的王会长说的
回复
fashion103
2010年07月02日 15:07:48
11楼
同意楼主的基本上非单向流的洁净室都按照换气次数算