蒸发器微漏,长时间运行会出现哪些现象?
jenry820
jenry820 Lv.4
2010年06月01日 17:40:06
来自于制冷技术
只看楼主

假如蒸发器微漏,但是没有发现,如此长时间运行会出现哪些现象?

假如蒸发器微漏,但是没有发现,如此长时间运行会出现哪些现象?
免费打赏
co936201979
2010年06月01日 19:51:20
2楼
哎;一句话;低压低呗;制冷量小;压缩机发烫;呵呵
回复
predator23
2010年06月01日 20:51:26
3楼
定时要加制冷齐:lol
回复
jenry820
2010年06月02日 09:54:33
4楼

谢谢。
还有呢?
回复
jenry820
2010年06月18日 17:22:35
5楼
............................
回复
lujiawei61
2010年06月21日 21:42:33
6楼
努力学习
回复
lake_man
2010年06月21日 22:22:49
7楼
那要看你是风冷还是水冷,连续还是间断运行,后果也会有差别。终究是尽快修复得好。
回复
s2168
2010年06月22日 14:57:54
8楼
和冷媒不够,油不够,一样的现象。
蒸发器内漏还是尽快修复。
回复
yonghua358
2010年08月02日 16:46:08
9楼
制冷量变小,结霜,压缩机发热,可能烧毁
回复
adingkgb
2010年08月02日 20:27:29
10楼
风系统的话,要偷懒相对简单,就给机器吊个‘盐水瓶’好了。过段时间加一点:lol
水机的话,要当心泄漏量过多导致系统负压,水进入系统你就麻烦了。:L

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-2 20:28 编辑 ]
回复
zsf9229
2010年08月02日 22:19:10
11楼
室内机会出现结冰的症状
回复

相关推荐