2楼
可通过BA系统的设备运行时间累计统计结合计费标准实现!
回复
3楼
这样做虽然也是可以但是就不够精确了!
我们现在用的是专业计费产品,现在市场上就流行的!
但是我就不知,这块是属于弱电范畴吗?
回复
4楼
属于弱电范畴,以前做过一个空调系统记费.用冷水量,室内温度和,开关阀门的时间用积分法计算能量.然后通过总线回传到电脑里,计算出费用
你要做的精确,可以每个房间都做.包括可以按楼层,或按单个房间记费都行.这样的产品很多啊.
回复
5楼
这块好像没有相关的规范吧!产品是很多,原理也差不多!楼上大虾,问一下你们以前做的哪个能量计算器(大的哪块表),是如何安装的!安装有什么要求没有,我们用的是德国真兰的产品,真兰的技术人员说可以安装在墙内,但我觉的不好看,而且很容易被别人接触到,损坏可能就严重了!有没有其它的安装方式!(eman掌门在下十分虚心的求教)
回复
6楼
而且总感觉不像是弱电范畴,找了好多规范也没有找到这块的!暖通方面的论坛上倒是有介绍一二!呵呵!这个有点像弱电的三表抄送,但虽然说抄送三表,哪三表的安装总不要我们进行的吧!掌门大人,介绍本规范让我看看吧!
回复
7楼
弱电的一个系统,不是三表远送的概念.因为根本就没有那么一个表的概念.我不知道这个供暖/供冷计量适应那本规范,甲方要上我们就网上查产品找人家技术人员做上去交图OK!
回复