我们单位的锅炉是7MW的热水锅炉,一共三台,负责24.4万平米,锅炉的额定温差为115/70 ,循环泵流量和扬程是900m3 47m ,设有旁通管DN200,旁通管平时运行时基本不做调节,总的母管管径是DN400,还有省煤器三台,省煤器与锅炉并联。锅炉的实际温差为67.2/47.5度,分集水器温差为55.4/42.8度。基本情况就是这些,我现在想做个调查,看看经过锅炉的实际流量是多少,还有经过旁通管的流量是多少,但是不知道怎么算才好,仪表上没有流量的指示,我想锅炉的实际流量肯定是超过了他的额定流量,具体算法还想请高人指点一下。我的目的是想做锅炉房直混供技术,希望高人指点一二。不胜感激啊!!
流量不用管的,闭循环自动补水
回复
53楼
有点乱。:( :( :(
回复
54楼
学习中。。。。。学习中。。。。。学习中。。。。。学习中。。。。。学习中。。。。。学习中。。。。。学习中。。。。。学习中。。。。。
回复
55楼
学习中。。。。。。
回复
56楼
前辈们请多多指教啊
回复
57楼
有高人呀!我认为所给条件不全。你在那个供热地区呀,如果在黑龙江来说,锅炉及系统都选的可以,只是循环泵扬程大了一些。有点不节能了。估计单耗会较高。
回复
58楼
学习学习 ,对这不是很了解~~~~~~~~
回复
59楼
都是高手呀。。。。。
回复
60楼
学习了,路过了,开阔了长见识。
回复
61楼
使用流量计