混凝土局部受压计算时,体积配筋率如何计算
rzhzhjj
rzhzhjj Lv.7
2010年06月01日 11:03:13
只看楼主

如题,局部受压混凝土面积为200X300,下设焊接钢筋方格网共5片,方格网内表面尺寸为400X500,直径为6mm,钢筋间距为100mm,网片间距S=100mm,混凝土为C30,那么这个体积配筋率如何算呢?.我觉得应该跟柱的箍筋配箍率差不多吧根据 (7.8.3-2)得 p=(4x28.3x500+500x28.3x400)/400x500x100=0.566% 这样做对吗,不过答案不是这样的

如题,局部受压混凝土面积为200X300,下设焊接钢筋方格网共5片,方格网内表面尺寸为400X500,直径为6mm,钢筋间距为100mm,网片间距S=100mm,混凝土为C30,那么这个体积配筋率如何算呢?.我觉得应该跟柱的箍筋配箍率差不多吧
根据 <混凝土规范> (7.8.3-2)得
p=(4x28.3x500+500x28.3x400)/400x500x100=0.566%
这样做对吗,不过答案不是这样的
各位说说到底是如何做啊
免费打赏
rzhzhjj
2010年06月01日 11:05:07
2楼
答案上是这样写的
p=(5x28.3x500+6x28.3x400)/400x500x100=0.69%
回复
pacific2000
2010年06月02日 11:52:08
3楼
回复
rzhzhjj
2010年06月03日 15:39:34
4楼
为何要加一呀
回复
xiningw135
2010年06月07日 13:38:31
5楼
二楼的计算正确
:victory:
回复
ljy860921
2010年06月10日 00:01:59
6楼
钢筋网中钢筋间距100,长度为400的钢筋的分布长度为500,肯定是6根啊(500/100+1),同理长度为500的应该是5根
回复
volenrose
2011年02月24日 10:50:11
7楼
我也看到这个题目了。我觉得应该是(5X28.3X400+6X28.3X500)/(400X500X100)=0.0071
回复
volenrose
2011年02月24日 11:13:34
8楼
请各位说说,为什么不是(5X28.3X400+6X28.3X500)/(400X500X100)=0.0071呢?
回复
1-aikun
2011年02月24日 15:13:57
9楼


自己画个钢筋网格图,量一量,数一数
回复