请问,用粘贴钢板法加固梁、板时,锚栓的锚固深度是多少啊?
请问,用粘贴钢板法加固梁、板时,锚栓的锚固深度是多少啊?
2楼
后锚固技术规程中规定不小于19d(d为锚栓直径),但是加固规范中并没有明确说明,只说参考锚栓产品说明。其实你不必表明锚固深度,你把锚栓承受的的最大抗拔力计算出来就行了。出图时,注明不管锚多深,只要锚栓的的承载力大于最大抗拔设计值就可以了。
回复
3楼
2楼似乎不可取,否则承担的责任要大了。建议按加固规范,毕竟那是国标,而后锚固规范是行标,级别不一样。
回复
4楼
必须按规定进行做拉拔实验,满足设计要求才能使用
回复
5楼
按规范算吧 设计师离了规范怎么活啊 除非你是大拿
回复
6楼
有些东西如果是按国标的内容做,有时候可能是很奢侈的。
回复
7楼
不错学习了
回复
8楼
学习了 还能再看
回复
9楼
还是不太懂,请哪位大神再详细的解说一下,并给出具体的规范
回复
10楼
谢谢分享 学习
回复
11楼
后锚固技术规程上有的,可以查到的
回复