在我见过的好过项目中,有很多冷凝水系统没有保温,但也有保了温的,请问大侠一下,要保温吗
在我见过的好过项目中,有很多冷凝水系统没有保温,但也有保了温的,请问大侠一下,要保温吗
33楼
我认为只要室内的冷凝水管内外存在温差就需要保温,工程上冷凝水管都是必须保温的,不同场合,保温层的厚度会有区别.谢谢!
回复
34楼
如果采用U-PVC管,一般是不保温的!如果温度和相对湿度较大!就要保温防止结露。
回复
35楼
还是保温的好
回复
36楼
看来还是保温安全系数高撒......
回复
37楼
肯定要保温嘛,一年的夏季总有几天湿度较大,如果这几天滴水怎么办?
肯定找设计者的责任。
回复
38楼
我觉得也该保温,没必要为那点钱留下麻烦。。。。。。
回复
39楼
规范说一般要保温不包保温的要涂材料保证不结露!
回复
40楼
用PVC管可以不保温,也许北方地区空气湿度小吧,我这个单位做的工程中用PVC保温的已经运行两年没有出现结露现象.
回复
41楼
PVC的肯定要保温得(9mm),竖管可以不必要。
回复
42楼
不管用PVC还是其它的管,都要保温,我们做过,出现冷凝水管结露,破坏了天花,很不好
回复