在我见过的好过项目中,有很多冷凝水系统没有保温,但也有保了温的,请问大侠一下,要保温吗
在我见过的好过项目中,有很多冷凝水系统没有保温,但也有保了温的,请问大侠一下,要保温吗
12楼
肯定要保温。
埋地的冷凝水管可以不保。
回复
13楼
省那点钱干什么啊,以后要是在滴点水你自己看着都不舒服,强烈建议保温!
回复
14楼
一般来说,采用PVC等塑料管道不用保温没问题
但如果用铁管就必须保温了。
回复
15楼
PVC管一样要保温!
回复
16楼
当然要保温,冷凝水温度很容易低于环境的露点温度,也就是说可能结露。不保温哪行
回复
17楼
谢谢先,虽然有争议,但是看来还是支持保温的人多,
回复
18楼
保!!!!!
回复
19楼
要保温的,防止结露
回复
20楼
根据规范来说的话,应该要保温。本公司做的就是在离风机盘管1-2米处加保温。你也可以试试
回复
21楼
PVC管如果坡度不够需要保温,坡度够就不需保温.
回复