关于微机差动保护监测电流量
heipao0509
Lv.4
2010年06月01日 09:47:23
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位大侠:微机差动保护装置,所遥测的电流相量角度一般是多少,Ia\Ib\Ic各是多少?能详细介绍下个相量的关系,并分析对错
请教各位大侠:
微机差动保护装置,所遥测的电流相量角度一般是多少,Ia\Ib\Ic各是多少?能详细介绍下个相量的关系,并分析对错
海中石
2010年06月01日 15:48:52
2楼
学习中。请高手指教。
回复
aasd085
2010年06月02日 22:03:40
3楼
进线端为负,负载端为正。电流超前电压,功率方向就看你运行的方式及主变的负荷方向了。
回复
tingquanshanren
2010年06月03日 08:52:07
4楼
楼主:你指的是什么差动保护?发电机、变压器、电动机。。。的差动保护的电流相位的分析是不一样的。如果一一详说,你可能要打瞌睡了。
回复
heipao0509
2010年06月09日 08:09:12
5楼
指变压器差动保护,请赐教
回复
ksnw120867
2010年06月09日 11:11:05
6楼
微机里有
回复
lingxuct
2010年06月09日 12:41:21
7楼
由于变压器结线组不同,CT一次的电流(高低压两侧)也存在相差,经二次接线后一般是同相,线路保护正常情况下也是同相,故障时会出现180度(两侧都流向故障点)。