2楼
扣去板厚,余下的部分设置腰筋间距不大于200
回复
3楼
每边3根共6根腰筋。
回复
4楼
每边三根好像不够吧,要是我的话,肯定是配每边4根的了。
回复
5楼
每边三根好像不够吧,要是我的话,肯定是配每边4根的了。
回复
6楼
同意
回复
7楼
我也会加8根的
回复
8楼
1000/200+1=6根=梁面筋1根+底筋1根+4根腰筋。呵呵,我算错了。
回复
9楼
梁不是太宽一般12的钢筋就够了,宽度大的时候要验算0.1%的配筋率
回复
10楼
要看你设计的是否是抗震设防的工程,按101图集的规定,凡是抗震设防地区梁高大于450的都要设腰筋,纵向构造钢筋的间距不大于200,据此你每边应设的腰筋是(1000-400)÷200+1=4合计应设8根,但是,要是电算的结果不是要设构造腰筋的话就另当别论,不知其它同志有什么意见!1!
回复
11楼
同意10楼,你说得很好嘛!~
回复