觉得不好的,不用回帖灰大狼简单的校对了一下粗粗的看了一遍说明,觉得很简陋,应参照施工图设计深度要求编制施工图总说明。1、应补充卫生间环境等级2、设计依据不完整,应补充抗规版本,结构设计可靠度等规范版本3、设计计算软件名称和版本号4、材料中的钢筋应标示为:‚为HPB235此种形式,且材料的强度标准值保证率不小于95%5、混凝土的耐久性要求6、应补充砌体抗震构造要求7、应补充地质条件,及建议。
灰大狼简单的校对了一下
粗粗的看了一遍说明,觉得很简陋,应参照施工图设计深度要求编制施工图总说明。
1、应补充卫生间环境等级2、设计依据不完整,应补充抗规版本,结构设计可靠度等规范版本3、设计计算软件名称和版本号4、材料中的钢筋应标示为:‚为HPB235此种形式,且材料的强度标准值保证率不小于95%5、混凝土的耐久性要求6、应补充砌体抗震构造要求7、应补充地质条件,及建议。
[ 本帖最后由 yueyu2009 于 2010-12-30 14:55 编辑 ]