请教一个母差保护的问题
fangshiyu55
2010年05月30日 16:31:26
来自于继电保护
只看楼主

某工程师对一母差保护进行相量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入,以该母线电压互感器的UA为基准,测得UA超前所接3组A相电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10度、170度和220度。请帮助这位工程师进行正确判断,该母差保护A相电流回路相量是否正确

某工程师对一母差保护进行相量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入,以该母线电压互感器的UA为基准,测得UA超前所接3组A相电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10度、170度和220度。请帮助这位工程师进行正确判断,该母差保护A相电流回路相量是否正确
免费打赏
hacker1068
2010年07月05日 12:56:07
2楼
一樣的! 他只是用電壓作為基準。一般我們用兩端電流作比較