急急急 请教 两台油泵互投
wht5177
wht5177 Lv.2
2010年05月30日 09:19:58
来自于机电设备
只看楼主

请教朋友们 我们这是炼铁高炉厂 有两台油泵要求互投 具体的是 当一号泵运行压力小的时候 二号泵投入 压力上来时 一号泵退出 当二号泵压力小时 一号泵投入 压力上来时二号泵退出 还有就是 单月一号泵为主 双月二号泵为主 请有图纸的高手朋友们帮忙发到我的邮箱 或者QQ联系我 QQ470522689 网易邮箱wht5177@163.com

请教朋友们 我们这是炼铁高炉厂 有两台油泵要求互投 具体的是 当一号泵运行压力小的时候 二号泵投入 压力上来时 一号泵退出 当二号泵压力小时 一号泵投入 压力上来时二号泵退出 还有就是 单月一号泵为主 双月二号泵为主 请有图纸的高手朋友们帮忙发到我的邮箱 或者QQ联系我 QQ470522689 网易邮箱 wht5177@163.com
免费打赏
mingds1980
2010年05月31日 12:41:00
2楼
这个是一个自动控制系统,你请教一下做自控的,很简单的
回复
超龄不惑驹
2010年06月02日 16:28:55
3楼
楼主这个控制要求,如果用常规的继电器很难做到,用PLC控制就很容易。
回复
wht5177
2010年06月03日 10:12:50
4楼
首先谢谢二楼和三楼的回帖 但我们这的领导 就让用继电器来做 希望朋友们能帮我 谢谢了
回复
超龄不惑驹
2010年06月03日 14:28:06
5楼
呵呵,你们领导肯定是要考考你的能力,要提拔你^_^
给你1本图集吧,常规继电器组成的控制接线里面都有,自己找吧!
回复
超龄不惑驹
2010年06月03日 14:41:29
6楼
1
回复
超龄不惑驹
2010年06月03日 14:47:44
7楼
抱歉!文件50多M,一次上传有限制,分卷压缩了,但网速太慢,几次都失败了。
回复
超龄不惑驹
2010年06月03日 14:52:06
8楼
2
回复
超龄不惑驹
2010年06月03日 14:58:35
9楼
3
回复
超龄不惑驹
2010年06月03日 15:00:54
10楼
4
回复
超龄不惑驹
2010年06月03日 15:03:57
11楼
5
回复

相关推荐