注册电气供配电专业考试:双回路与双电源有区别吗?
jinyuanhuagong
2010年05月29日 09:31:04
只看楼主

:handshake 供配电系统设计规范GB 50052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。我想问的是双回路与双电源有区别吗?是不是双回路由一个变电所的两个变压器电,双电源由两个变电所供电请高手解答?:handshake

:handshake 供配电系统设计规范GB 50052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
我想问的是双回路与双电源有区别吗?是不是双回路由一个变电所的两个变压器电,双电源由两个变电所供电
请高手解答?:handshake
免费打赏
zhuqing0803
2010年05月29日 12:58:07
2楼
肯定是有区别啊,双电源应是引自不同变电所的相互独立的两个电源 关键是相互独立 一路断开时另一路不应同时断电 双回路供电要求相对就低一些 由一个变电所的两个变压器引出 但是高压侧是同一电源 个人理解是这样的
回复
ccccyq
2010年05月29日 16:27:42
3楼
2楼说的对
回复
sczy1995
2010年05月31日 00:04:51
4楼
个人观点:一、双电源指在该电压等级层面上,两个无相互关联的电源点,例如,取自不同的变电站的电力线路,双电源强调的是供电的高可靠性。鉴于电力系统最终在上一级或二级电压等级上,仍然属于同一区域电网,其无法做到真正意义“N-1”,即一个故障,另一个可能同时故障,所以,一个电力系统的电源+其他形式的第二电源,所形成的双电源是可靠的;
二、双回路指2回进线电源,可以是同一变电站的不同母线,也可以是不同变电站不同出线回路。
综上所述,双电源要求明显高于双回路。:)
回复
mousemimi1
2010年05月31日 09:24:01
5楼
同意4#解释。
回复
y502x
2010年05月31日 09:34:33
6楼
双电源要求高于双回路
回复
liuchong_5hao
2010年05月31日 12:39:25
7楼
还有一点不太明白:
消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?
如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;
双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?
希望高手给解答
回复
biandianzhangfg
2010年05月31日 14:36:16
8楼
有点更不明白了,希望高手解答时能说明依据
回复
宝来
2010年07月15日 18:14:34
9楼
我把帖子顶起来
回复
宝来
2010年07月15日 18:16:46
10楼
四楼说的变电站,是指多少电压等级的?同一10KV变压器低压侧出的两根线,至用电点算两回路么?
回复
qh321
2010年09月30日 16:51:57
11楼
并例运行。。。
回复