这几周用天正画了个医院的图纸,但是在画完排水进行计算时发现点问题。规范上规定塑料管在管径小于160,大于110时,排水横干管充满度小于0.5。但是我发现天正在计算的时候,最大的管子才给我选到110。有些充满度超过0.5。我试着用给水的那样,调了一下充满度超过0.5的管子的管径调为125。点计算以后管子变回110.,充满度还是超过0.5。请问版主,这个怎么解决?下面是图这是结果[ 本帖最后由 bashenan 于 2010-6-5 23:11 编辑
请问版主,这个怎么解决?
下面是图
这是结果
[
本帖最后由 bashenan 于 2010-6-5 23:11 编辑 ]
2楼
来个人帮我解决啊!
回复
3楼
:)
回复
4楼
我也不懂啊!:L :L
回复
5楼
:time:
回复
6楼
没人解决啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
7楼
改完之后点复算
回复
8楼
排水有复算这个选项吗?
这就是我计算的结果。下面就有充满度超过0.5的。盼望那个飞扬版主进来看一下,这已经是第三次我请版主了!
[
本帖最后由 bashenan 于 2010-6-5 23:08 编辑 ]
回复
9楼
这个我也没看到过
回复
10楼
LZ 能把图发给我吗我觉得您的这个数值好怪异 还有 确实 De110 充满度 大于 0.5 有些问题 管径应该放大点,,。。 ps 上次我发过一个帖子在这个地方 我怎麽自己都找不到了呗 我晕。。。
回复
11楼
非常好~~谢谢
回复