现在很我微机保护装置带有故障录波功能,请问下微保装置的故障录波功能与独立的故障录波装置的有啥区别?另故障录波是如何启动的?是故障时启动还是一样启动着的?
现在很我微机保护装置带有故障录波功能,请问下微保装置的故障录波功能与独立的故障录波装置的有啥区别?
另故障录波是如何启动的?是故障时启动还是一样启动着的?
2楼
综保内的故障录波功能是把平常记录的波形和数据在超定值(保护动作瞬间)时保存到录波内存中,在没有保护动作(无触发)时是不保存的。综保内的故障录波只录本综保能测到的数据,其他数据测不到,且综保内存较小,内存满时会把最前面的数据复盖掉。
专门的故障录波设备所测数据肯定有进线和母线上电压情况,且存存容量大,一般人工不删除是不会复盖的。其录波是由各个综保的故障信号触发,录波数据会比综保多。
回复
3楼
学习了 !
回复
4楼
储存容量不一样,取样速率或每周波的取样点数不同。故障录波是专用的,容量大,取样点数多。
回复
5楼
学习了 !:call: :handshake
回复
6楼
2楼说得很好。
补充一点,专门的故障录波器也有启动元件,比如接入的开关量有变位、模拟量有超限或突变等,都能启动记录。
回复