我有一个关于BA的挺幼稚的问题请教大虾!!
guoya666888
2005年09月05日 20:31:37
只看楼主

我们此次选用的BA系统为江森的,风机盘管的操动机构为M9106-AGA-4的机构,是三线制(一个开一个关,一个电源线)从DDC到该执行机构我们采用了普通BV-1.5的线不知可否?还有一个问题就是信号线我们采用的是RVV2*0.75的线不知可否?望得到大虾的解答谢谢!!

我们此次选用的BA系统为江森的,风机盘管的操动机构为M9106-AGA-4的机构,是三线制(一个开一个关,一个电源线)从DDC到该执行机构我们采用了普通BV-1.5的线不知可否?还有一个问题就是信号线我们采用的是RVV2*0.75的线不知可否?望得到大虾的解答谢谢!!
免费打赏
eman
2005年09月06日 13:43:51
2楼
一芯跑电源?不论是交流还是直流好象都不大可能吧.3线制是你这样理解的吗?应该直接用3芯线的吧.江森的系统我没做过,没把握打电话问问江森的技术支持到底应该选用什么线型.
回复
guoya666888
2005年09月06日 19:14:03
3楼
我问过江森的技术部他们说这样可以做但是我还是感觉不太放心,心里不踏实,毕竟是自己做的第一个大项目,我们的项目是在浦东陆家嘴金融贸易区的一栋高档的商务写字楼!临危授命,如履薄冰!!!
回复
jackie_wang
2005年09月07日 12:13:13
4楼
行机构我们采用了普通BV-1.5的线,没问题但要注意线缆颜色!RVV2*0.75最好采用RVVP 2*0.75
回复

相关推荐

APP内打开