10.8米超高800*1200的柱子分两次浇筑,有什么规范要求,以及柱子用电渣压力焊的接头留在什么位置好?[ 本帖最后由 xoxiaoqiang 于 2010-5-27 12:49 编辑 ]
10.8米超高800*1200的柱子分两次浇筑,有什么规范要求,以及柱子用电渣压力焊的接头留在什么位置好?
[
本帖最后由 xoxiaoqiang 于 2010-5-27 12:49 编辑 ]
2楼
主要是防止砼下落过程中离析,因为落差太大,可以使用串筒,或者模板上多留浇筑口,具体几米看规范
回复
3楼
10.8m高的柱子,串桶、溜槽倾斜角度那么小,混凝土落到底跟垂直下落没什么区别吧?
回复
4楼
因为中间拉结筋的影响,串桶、溜槽好像不适用,应该在模板侧向每2m开个浇注孔,每浇注完一段随即封闭。
这么高的柱子钢筋直径估计在20mm以上,最好不要用电渣压力焊,因为电渣压力焊会出现焊不透、偏心等现象,难以掌控施工质量,建议采用锥螺纹加套筒连接方式。
接头位置根据受力状态由设计单位确定
回复
5楼
柱子浇筑只到梁底,梁是550*2500的 因此柱实际只要浇筑8.3米就行了,由于柱截面尺寸比较大,用的模板也是一般的木模板,如果采用一次性浇筑的话,柱子下部受力非常大,很容易出现跑模,爆模的问题。
如果分两次浇筑的话,这问题能解决,但是不知道规范有什么要求,第一次浇筑到什么位置为好。
模板开孔确实是个好办法,但是我不知道这样振捣砼的时候施工难度是不是很大。
回复
6楼
我也建议隔2米开一个孔浇注,防止砼离淅,钢筋接头留在1/3高处