关于电力设备和线路应有主保护、后备保护
kele501
kele501 Lv.2
2010年05月27日 10:56:25
只看楼主

请教诸位一个问题,因刚入行对一些专业术语理解不透彻,还请指教啊关于电力设备和线路应有主保护、后备保护,如何定义?能否举出一些例子。例如主保护通常如何实现?通过什么实现?谢谢!

请教诸位一个问题,因刚入行对一些专业术语理解不透彻,还请指教啊
关于电力设备和线路应有主保护、后备保护,如何定义?能否举出一些例子。例如主保护通常如何实现?通过什么实现?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年05月27日 12:23:13
2楼
高压设备有多套保护,一般发生故障时先动作的叫主保护,这个先动作是有指代性的,就是被保护对象故障时先动作。

差动保护只能对保护对的故障动作,称区内故障(区内指差动CT之间的部分),区外故障是不会动作的,如区外故障也动作(也是经常发生的)叫误动。由于差动保护的灵敏度高,动作快,所以都以它为主保护。但差动保护只对故障会动作,过负荷是不会动作的,对下级故障时拒动也不会动作,所以,还需要装后备保护。

后备保护是:速断、过流、接地(零序)、低电压保护。因后备保护是电流保护,只要电流超过定值就会动作,当差动保护未动作,且电流超定值时就会动作,下级故障时因故障电流会超本级保护定值,所以,本级是下级主保护的后备保护。因上级过流保护的时限会比下级的大一点,下级故障时应该是下级先跳,下级一跳,上级故障电流就消失了,后备保护就不动作了。

上面说过,差动保护的灵敏度高,但灵敏度高的保护,发生误动作的机率也高,一般是下级故障电流大时,(变压器)的低压侧电流互感器易发生磁饱和,使电流互感器(高低压)两侧的二次电流不相等,产生差流而误动作。
回复
kele501
2010年06月03日 14:19:59
3楼
感谢赐教!
回复