请教有关线路压降的问题
aqzhihou
aqzhihou Lv.2
2010年05月27日 09:37:34
只看楼主

关于线路压降的问题,如果是照明等有关近似于纯电阻电路,cosφ﹦1情况下,单相线路的压降△U=2I*R=2IρS/L;对于三相线路的压降△U=1.732*I*R=1.732*I*ρS/L如果涉及到电动机等有无功损耗的cosφ≠1情况下的,单相线路的压降△U=2I*Z=2I*根号下R*R+X*X ;对于三相线路的压降△U=1.732I*Z=1.732I*根号下R*R+X*X这种纯理论的说法啊对?还有如果涉及到温度的话,阻抗值(一般取温度为20°状态下)是不是要换算到导体允许的最高温度T下的阻抗值?

关于线路压降的问题,如果是照明等有关近似于纯电阻电路,cosφ﹦1情况下,单相线路的压降△U=2I*R=2IρS/L;对于三相线路的压降△U=1.732*I*R=1.732*I*ρS/L
如果涉及到电动机等有无功损耗的cosφ≠1情况下的,单相线路的压降△U=2I*Z=2I*根号下R*R+X*X ;对于三相线路的压降△U=1.732I*Z=1.732I*根号下R*R+X*X
这种纯理论的说法啊对?还有如果涉及到温度的话,阻抗值(一般取温度为20°状态下)是不是要换算到导体允许的最高温度T下的阻抗值?
还有个问题,不明白网上贴出来的
(在一般的三相电路中电压损失DU的计算采用下面的基本公式:
PR+QX
DU = ————— = IrR+IqX = IRcosj + IXsinj
U
式中:
P—有功功率,kW
Q—无功功率,kvar
U—电压,V
R、X—线路的电阻、电抗,W
Ir、Iq—有功电流、无功电流,A
cosj—功率因数
电压损失的百分数 = 电压损失的数值 / 电压的额定值 ×100%)
个人认为是:△U=根号下(IRcosj*IRcosj+IXsinj*IXsinj) 是不是应该涉及到相位问题?