人工接地体问题
sdx034100428
2010年05月26日 16:04:08
来自于防雷减灾
只看楼主

之前看了很多图纸在防雷接地的设计中一般在地下0.7m敷设40*4扁钢做接地体,请问各位敷设的具体位置应该在哪?是结构柱的正下方还是出散水坡3m的位置?

之前看了很多图纸在防雷接地的设计中一般在地下0.7m敷设40*4扁钢做接地体,请问各位敷设的具体位置应该在哪?
是结构柱的正下方还是出散水坡3m的位置?
免费打赏
wu6080031
2010年05月26日 16:11:21
2楼
现在新建的建筑物一般采用基础做接地体。不存在重新做的问题。但是图纸上要求的应预留人工接地体。一般在建筑物四个角的位置。外引出4*40的扁钢。你所说的应该是后期改造的建筑物。规范要求埋地深度不小于0.5M。防直击雷应该离建筑物3M远的距离用角钢或者扁钢等做人工接地体、如果是雷电感应或者防雷电波可另行设计。但是一般还是应该公用接地!
回复
sdx034100428
2010年05月26日 17:47:59
3楼
谢谢楼上的
之前的很多设计是用基础做接地体,档接地电阻达不到要求时加人工地极。现在很多新建的建筑用基础作接地体的同时敷设镀锌扁钢做接地体确保接地电阻达到要求,想问一下这个镀锌扁钢敷设的具体位置是哪里?
是在基础的正下方 还是上面提到的离建筑物3m外的位置?
回复
weizhuofuwzf
2010年05月26日 19:02:43
4楼
期待回答,学习中我
回复
wu6080031
2010年05月26日 23:09:54
5楼
在基础下方安装扁钢是没用的。增加人工接地体的原因是为了加大截面积以便能够减小阻值。、所以说应该围绕建筑物3M的距离增设一圈环形扁钢。为什么不是单独的接地体而是环形、因为环形扁钢接地体的作用一是加大截面积。2环形就减少了各个金属之间的电位差。以达到防止反击的作用!
回复

相关推荐

APP内打开