关于直流电源箱的问题
honglin_r
honglin_r Lv.2
2010年05月26日 15:16:55
只看楼主

目前遇到一直流电源箱,要求2路进线交流220V,经过2只AC/DC转换模块后,输出3路48V电源,6A的直流,请问这个48V是否能实现?我问过两家专门生产直流电源屏的厂家,他们都说,这样的输出只能是220V及110V,没有办法到48V!本人对直流电源箱不是很懂,请大家帮我分析一下,谢谢![ 本帖最后由 honglin_r 于 2010-5-26 16:34 编辑 ]

目前遇到一直流电源箱,要求2路进线交流220V,经过2只AC/DC转换模块后,输出3路48V电源,6A的直流,请问这个48V是否能实现?我问过两家专门生产直流电源屏的厂家,他们都说,这样的输出只能是220V及110V,没有办法到48V!本人对直流电源箱不是很懂,请大家帮我分析一下,谢谢!

[ 本帖最后由 honglin_r 于 2010-5-26 16:34 编辑 ]

7 001.jpg

免费打赏
honglin_r
2010年05月26日 15:20:45
2楼
怎么没有人回答呢?
回复
honglin_r
2010年05月26日 15:27:04
3楼
对了,我这边有这个直流电源箱的图纸,就是是扫描的,一点都不怎么清楚,有需要的我可以上传,请帮我分析一下

[ 本帖最后由 honglin_r 于 2010-5-26 15:39 编辑 ]
回复
honglin_r
2010年05月26日 15:36:03
4楼
:Q 我在线等大家回答,怎么都没有人帮我分析一下呢?
回复
wxdchgs
2010年05月26日 15:53:11
5楼

把图发上来
回复
honglin_r
2010年05月26日 16:39:18
6楼
从图上的要求来看,那个+KM、-KM直流控制母线为48V,蓄电池4只。可是专做直流电源的厂家认为只能是那个+KM、-KM直流控制母线为220V、110V。为什么呢?
回复
honglin_r
2010年05月26日 17:03:16
7楼

我已经发上来了,请帮我看一下!
回复
lingxuct
2010年05月26日 17:31:44
8楼
“2路进线交流220V,经过2只AC/DC转换模块后,输出3路48V电源,6A的直流,请问这个48V是否能实现?”

要看这个AC/DC转换模块是什么功能的,开关电源模块有调压功能,可以输出48V,只是整流模块就没有调压功能,需要加装变压器了。
回复
蚊帐
2022年08月26日 08:50:07
9楼

电池可以选择220V或者110V的,输出到合母为220V或者110V,经过降压硅链输出到控母为48V

回复