加压送风的问题,急
godwangyan
godwangyan Lv.3
2010年05月26日 11:35:37
来自于通风排烟
只看楼主

15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。

15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。
免费打赏
dongnaijin
2010年06月11日 09:53:18
62楼
好久没做了,温故知新,有收获!
回复
wdhx0531
2010年06月11日 14:57:03
63楼
:handshake
回复
xushaoqing
2010年06月11日 15:16:22
64楼
好好看规范啊。确定送风量,出口风速,送风口面积就出来了
回复
chj880813
2010年06月11日 18:07:56
65楼
高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。消防电梯间前室的加压送风量 8.3.2-3
系统负担层数 加压送风量(m3/h)
<20层 15000~20000
20层~32层 22000~27000
:lol
回复
elephent
2010年06月11日 22:37:45
66楼
楼主 你是做暖通的吗?
在防火规范里有相关风量计算说明,在红皮书也有。
你看了就知道了
回复
da_jiahao
2010年06月12日 08:33:17
67楼
:)
回复
g13770317321
2010年06月12日 09:19:18
68楼
20层以下一般n取2,20-32层一般n取3,32层以上,则送风系统需要分段设计
回复
wanghai1973
2010年06月12日 10:02:42
69楼
18层的楼由必要设计33000的风量吗?
回复
anseny
2010年06月12日 11:14:03
70楼
这人总提问。不会解答。很会装。没劲的家伙。去看就浪费时间。

看了大伙的贴子,学习了
回复
zhanghaojunhxl
2010年06月12日 14:25:42
71楼
我按照高规查得风量应该是22000,乘个1.5系数是33000,风口每层设置,共15个风口,每层2200的风量,按照这个风速7m/s,风口面积只要300*300就够了,
回复