加压送风的问题,急
godwangyan
godwangyan Lv.3
2010年05月26日 11:35:37
来自于通风排烟
只看楼主

15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。

15层的楼,楼梯间可以自然通风,就是电梯前室要加压送风,如何算风量及确定风口面积。请大家指点,谢谢。建筑的人问我风口面积留多大。
免费打赏
kingchaowei
2010年06月09日 18:59:57
52楼
据 全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调。动力)4.10章节介绍,单层的风量是根据风速法的n进行计算的。
比如只有一层地下层的加压送风,那n就取1,20层以下一般n取2,20-32层一般n取3,32层以上,则送风系统需要分段设计(高规8.3.3)。
回复
kingchaowei
2010年06月09日 19:14:52
53楼
风量20000,当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算。每层设置一个风口,风口面积就按照风速小于7m/s去算就好了
回复
kingchaowei
2010年06月09日 19:21:09
54楼
风量20000,当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算。每层设置一个风口,风口面积就按照风速小于7m/s去算就好了
回复
沙加
2010年06月09日 21:57:32
55楼
注意加压送风口的有效面积在加250才对。(250为执行器的装配空间)
回复
江湖小鱼儿
2010年06月09日 22:25:50
56楼
安消防要求要算开三个风口,着火层和上下各一层。
回复
silentman
2010年06月09日 23:53:12
57楼
算法错误,合用前室和楼梯间不一样 一般不是风口全开的
只算开启的那2~3层的风口,以此计算风口面积
回复
jh03wangshan
2010年06月10日 09:28:00
58楼
呵呵,学习了!
回复
guoxuexia
2010年06月10日 09:29:20
59楼
:victory: 好
回复
49672685
2010年06月10日 12:17:12
60楼
你这是做施工的还是设计,好好看看防火规范。
回复
dachnwy
2010年06月10日 14:28:09
61楼
学习了:kiss: