一个预作用喷淋系统,消防主泵设置在地下,屋顶有稳压泵。当火灾发生时,探头动作,报警信号传到控制器,控制器联动预作用阀,打开预作用阀的雨淋阀部分,管网由屋顶稳压设备进水,同时压力开关动作,压力开关联动地下消防主泵,向管网充水。此时疑问:如果末端喷头破裂,那么在水泵已经启动的情况下,喷头是可以正常喷水工作的。但是如果喷头没有破,或者是火情没有了,那么喷淋主泵在没有流量的情况下,压力很大,已经在地下泵房设置了超压保护,但不能让主泵一直开吧?怎么停?人工停还是由控制器停?
如果人工停下,如果极短时间内火情再次发生时,喷头破裂,怎么启动消防主泵?压力开关?管网充满水时,压力开关能动作吗?
2楼
谈谈看法:
探头动作,管网充水。正是“预作用”。
没有火情,系统要恢复。停泵、排水、充气。在恢复是人工操作,过程中有人工监视。发生火灾可以手动启动消防主泵。
管网充满水时喷头破裂,压力开关能动作。
回复
3楼
同意楼上意见
但是预作用有充气不充气之分
这 个怎么定?
回复
4楼
这个问题,我在国内资料里,就没有看过全面阐述的。但是通常情况是,消防泵启动后,喷头会相应开启。
回复
5楼
zhg4937 发表于 2013-6-28 10:58 这个问题,我在国内资料里,就没有看过全面阐述的。但是通常情况是,消防泵启动后,喷头会相应开启。也不知道你的疑问解决没,我又仔细想想还是详细发表下我的想法吧,有不对的地方大家沟通。我认为过程是这样的:当火灾发生时,探头动作,报警信号传到控制器,控制器联动预作用阀,打开预作用阀的雨淋阀部分,管网由屋顶稳压设备进水,同时压力开关动作,压力开关联动地下消防主泵,向管网充水。如果末端喷头破裂,喷头是可以正常喷水工作的,通常是这种情况;但是如果喷头没有破,或者是火情没有了,那么喷淋主泵在没有流量的情况下,压力很大,地下泵房的超压保护就起到作用了,当然消防监控室的值班人员是会 发现此情况人工停泵的。人工停下后,如果极短时间内火情再次发生时,喷头破裂,整个系统就是一个湿式系统的启动过程,完全没有问题灭火。
回复
6楼
