施工背景:某客运专线预制梁场运架梁通道的地基处理,900墩运架梁设备,通道长1000米,通道部分共用,共用长度600米。工期紧张,无法考虑运梁车驮行架桥机上桥。需按两种设备行车检算地基承载力。 地质条件:第一层天然土层地基承载力特征值150~170Kpa,土层厚度2.0~3.5米。、 运梁通道:1、设备情况:运梁车重车最大自重1100墩,重车行车最大车速5km/h,64个轮胎,轮胎宽度65cm,设备厂家提供的轮压650Kpa,请问:1.如果不按厂家提供的轮压,运梁车行车的动荷载如何计算,是否可以按静荷载计算?2.如果按厂家提供的轮压,是否可以按轮胎宽度反算,行车时轮胎与地面的接触面积?
地质条件:第一层天然土层地基承载力特征值150~170Kpa,土层厚度2.0~3.5米。、
运梁通道:1、设备情况:运梁车重车最大自重1100墩,重车行车最大车速5km/h,64个轮胎,轮胎宽度65cm,设备厂家提供的轮压650Kpa,请问:1.如果不按厂家提供的轮压,运梁车行车的动荷载如何计算,是否可以按静荷载计算?2.如果按厂家提供的轮压,是否可以按轮胎宽度反算,行车时轮胎与地面的接触面积?
2、方案设计:梁场场区内换填深度1.6米,自下而上为,1米的片石,30cm的二灰碎石,30cm强度为C30的素砼。梁场外上坡通道原地面下换填1米的片石,上为40cm的级配碎石 10%的水泥。请问:1.扩散角该如何确定?应该按条型基础还是按矩形基础?2.换填材料的自重是否应分层按扩散角计算到地基承载力上?3.换填片石时,用22t的压路机压实片石,压入片石能够提高地基承载力,提高的范围?压入的标准?4.压实片石该如何检测?检测标准?按要求压实后的可参考的承载力范围?
架梁通道:1、 设备情况:架桥机自重640墩,轮轨式行走,架桥机最大荷载处,竖向重力2000KN,落在间距为1.2米的两轮上,轮下为20的钢轨,钢轨底面宽17cm,可以通过下垫钢板或钢板盒提高与地面的接触面积,现拟用80cm宽,4mm厚的钢板。请问:1.两轮的竖向应力扩散范围如何确定?2.下垫钢板的应力扩散范围如何确定?3.下垫钢板的宽度和厚度如何确定?
2、方案设计:现拟采用与运梁通道相同的处理方案。请问:1.扩散角该如何确定?应该按条型基础还是按矩形基础?
地基承载力特征值的问题:岩土的地基承载力特征值与地基承载力关系如何?是否应该按最终的现场试验数据为准?
由于上述疑问,地基承载力不敢确定,烦请各位大侠指导。哪位好心人,能否帮忙计算下这两种情况的地基承载力。由于工期紧张,如果地基承载力达不到,不做复合地基,是否还有其他工期短、造价低的方案提高地基承载力,或能在地面以上加措施能减少对地基承载力的要求,希望大家指导