有一条2.1公里的电缆线路,接地如何配置,请教各位师兄。:victory:
有一条2.1公里的电缆线路,接地如何配置,请教各位师兄。:victory:
2楼
电缆为什么要接地呢?请解析一下
回复
3楼
2100m110KV的单芯电缆,是不是刚超过规范中规定的(一端接地)长度?
二种方法:可靠性高的,用交叉互联,每段长度是700m(或350m),只是做法有点麻烦。
简单方法,中间接地,两端接过电压保护装置(应该说1050m还可以吧)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-25 07:25 编辑 ]
回复
4楼
其实这个问题分几个方面
一、金属护套(铝护套)为什么要接地:最主要的原因就是限制铝护套的感应电势Es,94版的设计规范是100V,而07版则提高到了300V。
二、Es提高到300V后,110kV普通线径下的电缆接地距离可以延长到多少:3km没问题
三、新标准出来后敢不敢用:这个就是决策问题了,如果想保守,那就700m一个交叉互联单元
回复
5楼
学习:time: :victory:
回复
6楼
同意版主的意见,2.1km可以按照一个完整的交叉互联来设计了,而且单段长度超出800—900m以后厂家不一定能生产出来,电缆过长也不好运输和敷设安装,按照700m每段是很合理的
回复
7楼
这个应该要三段互联了
回复
8楼
同意6楼兄弟观点
回复
9楼
我是沈阳的电缆生产厂家,有需要的可以联系我,电话,13039122571,王经理
回复
10楼
根据城市电力电缆线路设计技术规定 6.1.5 电缆线路的设计分段长度,除应满足电缆护层感应电压的允许值外,还要结合施工条件和施工机具等因素,使电缆敷设牵引力、侧爪力不超过附录B的允许值。考虑110kV电缆 500截面的厂家提供的最大段长为1000m。
回复
11楼
一种方案是,将ABC三相电缆分成三段,在700米及1400米左右处要做6个绝缘接头,并设置2台交叉互联接地箱,在电缆两端各设置1台直接接地箱。这个方案比较贵所以新标准有了改动。
第二个方案,在1050米处将电缆通过直接接地箱接地,电缆两端各设置1台保护接地箱即可,这个方案比较便宜。