2楼
设不设回风机跟回风管的长度、阻力有关。
回复
3楼
制造商出具的授权函
:
我们上海一冷开利空调设备有限公司(制造商名称)是按中华人民共和国(国家名称)法律成立的一家制造商,主要营业地点设在上海江浦路1200号(制造商地址)。兹指派按中华人民共和国(合同货物货源国名称)的法律正式成立的,主要营业地址设在上海浦东源深路1099号(销售公司地址)的联合开利(上海)空调有限公司(销售公司名称)作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动:
1. 代表我方在中华人民共和国办理贵方 (招标编号)招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜,并对我方具有约束力。
2. 作为制造商,我方保证以投标合作者来约束自己,并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
3. 我方兹授予联合开利(上海)空调有限公司(销售公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜,且有替换或撤消的全权。兹确认联合开利(上海)空调有限公司(销售公司名称)或正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于 年 月 日签署本文件,联合开利(上海)空调有限公司 (销售公司名称)于 年 月 日接受此件,以此为证。
销售公司名称: 出具授权书的制造商名称:
联合开利(上海)空调有限公司 上海一冷开利空调设备有限公司
正式授权签字的代表姓名 正式授权签字的代表姓名
职务和部门 职务和部门
(副总经理) (副总经理)
回复
4楼
回风管长度约50m,回风量17500m3/h,是否要设回风风机呢?
回复
5楼
和空调箱的送风机也有关系
回复
6楼
回风管长度约50m,回风量17500m3/h,没必要设回风机,送风机的风压足够就行
回复
7楼
以前用双风机有几种情况:1单台风机的全压太高,噪声太大,且国产风机质量不过关,2。过渡季节有全新风工况的。其他情况用单风机。现在风机质量有很大提高,无特殊要求,用单风机就行了
回复
8楼
如果空调箱内风机压头不足,则需设置管道风机进行回风,否则不需.
一般采购空调箱时需根据设计要求的冷量风量风压等进行选择.
回复
9楼
多谢多谢
回复
10楼
尽量利用建筑结构特点回风。
回复
11楼
如果设回风管,那么造价会高一些,但是安照规范设计的话,那么效果也会比没有设计的好,我说是如果是风量较大的空调箱.
回复