污水和废水的伸顶通气管能汇合吗?
a8820152
a8820152 Lv.3
2010年05月23日 23:18:22
只看楼主

各位大侠,请问: 污水的通气管和废水的通气管在穿屋面时挨着了,能不能汇成一个通气管啊?

各位大侠,请问:
污水的通气管和废水的通气管在穿屋面时挨着了,能不能汇成一个通气管啊?
免费打赏
gejianfeng2000
2010年06月01日 19:33:48
32楼
可以汇合,屋顶汇合这个不会串气的。
只是注意汇合用管径的大小应该按规范规定取值。
回复
a8820152
2010年06月01日 19:40:37
33楼
方管?铸铁的呢?有方管吗?方管与圆管怎么连接啊?
回复
zhanxj520
2010年06月01日 23:21:55
34楼
原则上可以
回复
wisevater
2010年06月02日 09:38:57
35楼
我觉得可以汇合在一起,也可单独设,如果不用进行废气处理,仅仅是往外排气的话
回复
sibenye
2010年06月02日 11:09:31
36楼
我觉得看你废水管接排水点有没有做水封,若做好水封就可以合用了!!
回复
lzq0523
2010年06月02日 16:54:49
37楼
可以和的
回复
hulianxi999
2010年06月02日 17:06:58
38楼
学习之中,谢谢
回复
hulianxi999
2010年06月02日 17:07:26
39楼
学习之中,谢谢,多交流
回复
mcm000
2010年06月03日 15:44:32
40楼
这么多高手都说可以,估计是没什么问题的
回复
weilmeng
2010年06月03日 22:50:19
41楼
管井地漏排水和喷淋试水装置排水管没必要设置通气管。所以也不需要与污水管汇合通气!
回复