照明插座图纸
weizhuofuwzf
2010年05月23日 22:31:50
来自于照明工程
只看楼主

各位大师,我是刚入这一行的,有些想不通的问题请教一下,谢谢!如图中的插座支路WL1(设计图上用三根4平方的电线)从AL电箱拉出来要接好多个插座(22个)。问题1:这都是从插座里面的接线柱接的线?问题2:那这4平方的线(从AL电箱拉出)要带22个插座?如图中的灯具图,WL5这条支路(2根2.5平方的电线)要带十个灯。问题1:请问中间的接线处是否是在灯具里面接的?问题2:在预埋电线管时,底盒是否预埋在灯具的那个位置?

各位大师,我是刚入这一行的,有些想不通的问题请教一下,谢谢!

如图中的插座支路WL1(设计图上用三根4平方的电线)从AL电箱拉出来要接好多个插座(22个)。问题1:这都是从插座里面的接线柱接的线?问题2:那这4平方的线(从AL电箱拉出)要带22个插座?
如图中的灯具图,WL5这条支路(2根2.5平方的电线)要带十个灯。问题1:请问中间的接线处是否是在灯具里面接的?问题2:在预埋电线管时,底盒是否预埋在灯具的那个位置?

电气插座图纸说明.jpg


开关灯具图纸说明.jpg

免费打赏
weizhuofuwzf
2010年05月23日 22:35:24
2楼
数错了,WL1要带24个插座
回复
feitiandasheng
2010年05月24日 10:56:02
3楼
1、接线是通过插座接线柱接线;2、规范规定每条回路插座数不宜超过10个,电流不超过16A;
1、灯具接线在灯头盒内进行,不是在灯具里面接;2、、灯头盒设在灯具位置(灯头盒不叫底盒);
回复
ddushi221
2010年05月24日 11:04:25
4楼
1在接线盒里接2基本是的
回复
dqzdhyl
2010年05月24日 15:07:33
5楼
WL1要带24个插座
WL2要带8个插座
WL3要带1个插座
WL4要带1个插座
:call:
回复
ljphb
2010年05月24日 15:15:44
6楼
支持3楼的!
一个回路接那么多插座(24个),真牛!
你可多分几个回路呀!
回复
weizhuofuwzf
2010年05月24日 15:16:14
7楼
谢谢各位!三楼所说的底盒叫灯头盒呀,那插座的那个就是叫底盒么?预埋时都要预埋底盒啊。
回复
weizhuofuwzf
2010年05月24日 15:20:58
8楼
6楼说的,这是设计图上的呢
回复
intertu
2010年05月26日 11:03:05
9楼
不是很清楚啊!!我也搞不明白啊!看看先!大家多说说啊!
回复
weizhuofuwzf
2010年05月26日 12:24:17
10楼
是啊,老是为这个郁闷!看别人放预埋时都放了就是86型的底盒。所以我才问这个底盒到底是做接线用的还是灯具的,接线又没有看到哪个底盒是说明给接线用的。
回复
weizhuofuwzf
2010年05月26日 12:26:25
11楼
如上图的灯具图纸,图上的灯具位置在放预埋时是放些什么呢?是放底盒?
回复

相关推荐

APP内打开