屋面恒荷载标准值:
20厚1:2水泥砂浆找平: 0.02×20=0.4Kn/m2
100~140厚(2%找坡)膨胀珍珠岩保温层:(0.1+0.14)×7=0.84 Kn/m2
120厚现浇钢筋混凝土楼板:0.12×25=3.0 Kn/m2
16厚板底抹灰: 0.016×17=0.272 Kn/m2
屋面恒荷载: 4.51 Kn/m2
边跨(AB、CD跨)框架梁自重:0.3×0.65×25(砼)=4.875 Kn/m2
梁侧粉刷:2×(0.65-0.12)×0.016×17(水泥砂浆)=0.288 Kn/m2
中跨梁(BC梁)框架梁自重:0.3×0.4×25=3.0 Kn/m
梁侧粉刷:2×(0.4梁高-0.12顶板厚)×0.016(抹灰)×17=0.152 Kn/m
因此,作用在顶层框架梁上的线荷载为: =4.875+0.288=5.163 KN/m; =3.0+0.152=3.152 KN/m; =4.51×2.4=10.82 KN/m; =4.51×3.9=17.589 KN/m
4.1.2 楼面框架梁线荷载标准值:
8厚地砖: 0.008×17.8=0.142KN/m2
25厚水泥砂浆: 0.025×20=0.5KN/m2
120厚现浇楼面板: 0.12×25=3.0 KN/m2
16厚板底抹灰: 0.016×17=0.272 KN/m2
楼面恒荷载: 3.914 KN/m2
边跨框架梁及梁侧粉刷:5.163 KN/m2
边跨填充墙自重: 0.2×(3.9-0.7)×8=5.12 KN/m2
墙面抹灰: 0.021×(3.9-0.7)×12×2=1.61 Kn/m2
中跨框架梁及梁侧粉刷:3.152 KN/m
因此,作用在中间层框架梁上的线荷载为: =5.163+6.73=11.89KN/m; =3.152 KN/m; =3.914×2.4=9.39 KN/m; =3.914×3.9=15.26KN/m
4.1.3 屋面框架节点上集中荷载标准值:
边柱连系梁自重:0.25×0.5×3.9×25=12.19 KN
梁侧粉刷:2×3.9×(0.5-0.12)×0.016×17=0.806 KN
1m高女儿墙自重:0.24×1×3.9×19=17.78 KN
粉刷:1×0.016×3.9×17×2=2.12 KN
连系梁传来屋面自重:0.5×3.9×3.9×0.5×4.51=17.15 KN
顶层边节点集中荷载: KN
中柱连系梁自重:0.25×0.5×3.9×25=12.19 KN
梁侧粉刷:2×3.9×(0.5-0.12)×0.016×17=0.806 KN
连系梁传来屋面自重:
KN
顶层中节点集中荷载: KN
4.1.4 楼面框架节点集中荷载标准值:
边柱连系梁自重: 12.19 KN
粉刷: 0.81 KN
铝合金窗自重: 3.5×2.5×0.45=3.94 KN
窗下墙体自重: 0.24×0.9×3.5×19=14.36 KN
粉刷: 2×0.016×0.9×3.5×17=1.71 KN
框架柱自重: 0.4×0.45×3.9×25=17.55 KN
粉刷: [0.4+(0.45-0.24)] ×2×0.016×3.4×17=1.13 KN
连系梁传来楼面自重:3.9×0.5×3.9×0.5×3.914=14.88 KN
中间层边节点集中荷载: KN
中柱连系梁自重: 12.19 KN
粉恻: 0.81 KN
内纵墙自重: 3.5×(3.9-0.5) ×0.2×8=19.04 KN
粉刷: 0.021×3.4×12×2×3.5=6.0 KN
扣除门洞重加上门重: -0.9×2.7×0.2×8+0.9×2.7×0.2=-3.40 KN
框架柱自重: 17.55 KN
粉刷: 1.13 KN
连系梁传来楼面自重;
KN
中间层中间节点集中荷载: KN
恒荷载作用下的内力简图如图3所示。