关于剪刀楼梯间的送风问题
mage780705
mage780705 Lv.12
2010年05月23日 01:43:49
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,剪刀楼梯间一侧开窗户,开窗面积可以满足一个楼梯间的自然送风要求,那么设置正压送风时是否只需要满足另外一个楼梯间的送风量就可以了?另外,如果不开窗,剪刀楼梯间就要满足两个楼梯间的正压送风量,送风竖井是否可以合用,风量扩大两倍,风口层层设置?

请教各位,剪刀楼梯间一侧开窗户,开窗面积可以满足一个楼梯间的自然送风要求,那么设置正压送风时是否只需要满足另外一个楼梯间的送风量就可以了?另外,如果不开窗,剪刀楼梯间就要满足两个楼梯间的正压送风量,送风竖井是否可以合用,风量扩大两倍,风口层层设置?
免费打赏
cnbbzz
2010年05月23日 08:41:02
2楼
剪刀楼梯间一侧开窗户,难道不是层层楼开?只可满足一个楼梯的自然排烟?这种情况不大可能出现吧。一般要么都满足,要么都不满足。

送风合用竖井,风量叠加是可以的。

个人认为一个自然,一个机械也是可以的,毕竟这2个楼梯相互之间是独立的,这个时候要求2个前室也相互独立。
回复
mage780705
2010年05月25日 13:32:51
3楼
见到楼梯间两个楼梯间是独立的,一侧开窗户只能保证一侧通风,另外一侧是通不了风的,版主再理解下,和建筑专业讨论下,我刚开始也不太理解。
回复
toplhc
2010年05月25日 23:43:50
4楼
一般情况下,剪刀梯均为单梯段,在一层的某个点有外窗(例如1轴交F轴处),此时将楼主认为的在一层有外窗的楼梯间定义成A楼梯,那么到了二层1轴交F轴处就变成了另一个楼梯B楼梯的外窗,依此类推,A楼梯在1、3、5、7层有自然排烟条件,B楼梯在2、4、6、8层有自然排烟条件,两个楼梯均可满足自然排烟条件。

剪刀梯只可意会,很难言传,如果不放心,可上传平面图来看看。
回复
mage780705
2010年06月03日 01:14:06
5楼
一桶浆糊是高手,解答的很精辟。
回复
szhp54
2010年06月03日 11:45:49
6楼
剪刀梯自然排烟的确是一个值得推敲的问题,,规范中指出"...五层内可开启外窗总面积....",对于非剪刀梯一般情况下都能满足规范要求,但剪刀梯就要注意了,五层内如果只有一面外墙可开窗(大部分情况下都是如此),对每个楼梯间只有三层可设置外窗的位置了,因此对于剪刀梯的自然排烟,我们都要求建筑专业做到三层内的可开启外窗总面积>2平方,这样就可以保证每个剪刀梯五层内可开启外窗总面积>2平方了.
回复
wfxjwang
2010年06月03日 15:42:48
7楼
一般情况下,剪刀梯均为单梯段,在一层的某个点有外窗有自然排烟条件,两个楼梯均可满足自然排烟条件。
回复

相关推荐

APP内打开