新增钢梁与混凝土柱节点连接的加固方案探讨
rogerlee2008
2010年05月22日 10:28:22
只看楼主

新增钢梁与混凝土柱节点连接的加固方案探讨, 重复勿扣分

新增钢梁与混凝土柱节点连接的加固方案探讨, 重复勿扣分
e2f3b79a8ade2d53f0e2.pdf
373 KB
立即下载
免费打赏
lyf430204
2010年05月22日 13:30:35
2楼
写的非常好啊,还有模型分析的
回复
发仔007
2010年06月07日 21:33:44
3楼
好,值得学习一下
回复
mmlixu
2010年07月18日 10:39:58
4楼
谢谢了,正在过检测加固工作,希望能给我极大的帮助,望继续努力!
回复
wangjiedeyx
2010年10月20日 16:31:26
5楼
好贴啊 正需要 看看啊 谢谢楼主
回复
wangjiedeyx
2010年10月20日 16:32:23
6楼
怎么获得土木币啊
回复
salcar
2010年10月24日 19:56:25
7楼
我一看标题就知道是什么内容了,网上关于钢梁与混凝土柱后连接做法的只有这么一篇论文。
不知道这个论文是怎么审过去的,不过做过工程设计的人一眼就会发现问题。
新增钢梁与混凝土柱连接是不宜做刚接的,尤其是悬挑梁,梁根部弯矩很大,节点设计基本上不能满足。
论文中的节点连接方法描述太简单了,只是将钢板包在混凝土柱子上,外面直接用连接板焊接钢梁,请问剪力由什么承担,由钢板和混凝土之间的粘结力么?钢梁根部受拉区的拉应力由什么承担,由节点板和外钢板之间的焊缝么?
根本承担不了,此论文中的做法不能做为工程设计参考。
鉴定完毕!
回复
ab1300
2010年10月26日 13:40:43
8楼
有风险,无规范依据!
回复
lijiuhua1008
2010年10月27日 22:13:04
9楼
同意啊!!支持你!!:handshake
回复
dujuan2003
2011年04月13日 21:27:47
11楼
写的非常好啊,还有模型分析的
回复
dupeilin50
2011年04月29日 11:23:30
12楼
那谁又提的出来更好的办法呢
回复

相关推荐

APP内打开