这道题是我最近设计的一个单层仓库简化出来的力学简图,觉得这个对还在学校里面的同学蛮有益处,拿出来大家看一看。工程基本情况:6度区,48.6mx24m(开间1x4.4m+13x3.4m=48.6m,进深2x12m=24m,详见附图一),附图二取得是进深方向那榀框架;层高4.5m,室内外高差0.3m,基础埋深1.4m,独立基础厚度约0.4m,计算高度=4.5+0.3+1.4-0.4=5.8m;
工程基本情况:
6度区,48.6mx24m(开间1x4.4m+13x3.4m=48.6m,进深2x12m=24m,详见附图一),附图二取得是进深方向那榀框架;
层高4.5m,室内外高差0.3m,基础埋深1.4m,独立基础厚度约0.4m,计算高度=4.5+0.3+1.4-0.4=5.8m;
屋面荷载:恒/活=3.5/0.5(不上人)
附图二的荷载是已经导算的设计值,其中水平地震力P2是根据软件计算结果(90度水平地震力)均分给14榀框架的数值,已经乘了1.3的分项系数。水平风荷载忽略不计。
两边的柱上纯悬挑梁(1.8m跨)是简化的雨蓬梁。
有兴趣的朋友拿来练练手,就是解一个竖向荷载作用下的刚架(用弯矩分配法)和一个水平集中力作用下的刚架(用剪力分配法)进行叠加。
学过砼结构的同学还可以对梁柱进行配筋。