详见下图,搞不明白架立筋为什么配的那么大?3根18的?(这张图纸是我院里一个工程的,本人新手,拿来看看,不明白,望前辈指教)
详见下图,搞不明白架立筋为什么配的那么大?3根18的?(这张图纸是我院里一个工程的,本人新手,拿来看看,不明白,望前辈指教)
2楼
补充一下:框架抗震等级为2级,图纸上的框架梁基本上都是配的3根18的架立筋。
若按《砼规范》11.6.2“框架梁的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值要满足规范要求,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3”,底筋为3根22的(1140),按比值0.3的话配2根16(面积402)的就行了。
按《砼规范》11.3.7 “沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12”。梁两端顶面钢筋均为2根25+2根22(面积1742),取1/4的话,2根18(面积509)的就行了。
那配3根18的根据是什么呢?
回复
3楼
对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;
你自己都贴上来了,还问别人干嘛
另外看图示,只设架立筋,没有通长筋
我觉得把集中标注改为2个22;3个22,取消3个18架立筋更好
回复
4楼
他这么表示,是3 18是通长钢筋,而不是架立筋。支座处另加。
回复
5楼
“沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12”。
宜取消架立筋,改为直通筋2条22,例如2条22(直通)+2条25
回复
6楼
对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;
你自己都贴上来了,还问别人干嘛
另外看图示,只设架立筋,没有通长筋
我觉得把集中标注改为2个22;3个22,取消3个18架立筋更好
回复
7楼
个人觉得全梁通常设置2根25 的通长筋就行了,还有一个问题不是很明白,为什么箍筋还要用三级钢,我觉得一级钢就足以,用三级的有点浪费
回复
8楼
(3 18)不是表示为架立筋吗?图集G101-1P24
回复
9楼
广东这边用三级钢很普遍的了
回复
10楼
建筑的不太懂
回复
11楼
3 18的钢筋是跨中部分,在离支座1/3和1/4跨的时候18筋就与22,25筋焊接 或者机械连接了。
这个是房地产公司内部设计院的做法。独立的设计院也这么做。
箍筋用3级钢,会加大加工难度,民工会骂娘的,另外三级钢加工容易起弯外侧起皮现象,给人不完全的感觉。
一般1级钢抗剪足够,大不了2级钢。
回复