考试时候有个题目 有消火栓消防灭火系统 自动喷水灭火系统还有喷淋灭火系统 想请问一下 计算消防水池的容积时候 是三个叠加呢 还是只要消火栓的加上其中算出来一个比较大的值?

考试时候有个题目 有消火栓消防灭火系统 自动喷水灭火系统还有喷淋灭火系统 想请问一下 计算消防水池的容积时候 是三个叠加呢 还是只要消火栓的加上其中算出来一个比较大的值?
免费打赏
shenwenling1
2011年03月08日 20:32:04
2楼
我认为是相加,只不过持续时间不一样。好像建规有明确的说法
回复
fastforever
2011年03月09日 15:42:36
3楼
消火栓的加上其中算出来一个比较大的值就可以。消防扑救按一次火灾考虑,不考虑两种喷淋系统保护的区域同时起火的情况。