关于发电厂6KV厂用电系统消谐装置的设置?
czx931031
czx931031 Lv.2
2005年09月03日 14:12:39
来自于电站工程
只看楼主

一台300MW机组6KV厂用电系统(中性点不接地系统)是否一定要装消谐装置?为什么?请告之?以便我厂厂用电系统的进一步完善。谢谢!

一台300MW机组6KV厂用电系统(中性点不接地系统)是否一定要装消谐装置?为什么?请告之?以便我厂厂用电系统的进一步完善。谢谢!
免费打赏
hkshaochanggen
2005年09月03日 18:21:56
2楼
一定要装消谐装置。由于电磁式互感器的非线性而造成的铁磁谐振,其持续时间一般较长,如不采取消谐措施,将会长期自保持,从而引起互感器长期过励磁而烧毁,因谐振而产生的谐振过电压甚至诱发更大的事故。
回复
czx931031
2005年09月04日 09:20:37
3楼
这可能只是一方面。主要是对系统组成有何要求?
回复
xu___jie
2005年09月06日 08:09:41
4楼
如果采取消谐措施!一般是用什么措施!!ID:hkshaochanggen老兄赐教
回复
xazxy
2005年09月06日 13:36:10
5楼
当空载对母线充电时因母线电容和互感器的电感组成铁磁谐振造成过电压,有可能维持时间较长对设备有害,可以加装消谐装置,在开口三角处加装消谐装置,我们用的浪拜迪的装置,但是装置本身在开口三角接入处装有熔断器,本人不理解为什么要装熔断器,假若熔断器熔断,消谐装置不是失效了吗?,好像有规定不许开口三角加装熔断器,因为熔断了没人知道呀,当然用空开的话可以发信号就另当别论,请高手指点
回复
nlb
2005年09月06日 18:31:47
6楼
开口三角不加熔断器的。
回复
hkshaochanggen
2005年09月08日 15:11:19
7楼
方法有很多,可以加装一次消谐器或二次消协器。一次消谐器有南京伏安公司的LXQ系列,西安的RXQ等,微机型二次消协器厂家就更多,保定特别多,还有许继等。如果你对谐振时要求了解的信息没有的话,建议使用一次消谐器;如果你对谐振时相关信息要进行记录,后台要保存这些信息的话,建议使用微机型二次消协器。
回复
bytzh1018
2005年09月14日 16:28:18
8楼
在中性点不接地电力系统中,由于电磁式电压互感器(TV)激磁特性的非线性,当电压发生波动使网络中电抗接近容抗时,便产生谐振过电压。特别是遇有激磁特性不好(易饱和)的TV及系统发生单相对地闪络或接地时,更容易引发谐振过电压。轻者令到TV的熔断器熔断、匝间短路或爆炸;重者则发生避雷器爆炸、母线短路、厂用电失电等严重威胁电力系统和电气设备运行安全的事故。所以,在系统中消谐装置是必须的。我公司生产的CX-WXZ微机消谐装置就是针对此故障现象开发研制的如有兴趣请联系:保定市创新电气自动化有限公司,白先生 0312-3167710/11
回复
lizhenbao_jinan
2005年09月26日 19:56:01
9楼
很好,不错。
回复
bdhcjr
2006年12月18日 12:06:03
10楼
消谐器产品介绍
  6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT),当母线空载或出现较少时,因因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定,接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。
  HJYX型、HJYX(B)型电力一次消谐装置,是安装在6~35kV电磁式电压互感器(简称PT)一次绕组Y0接线中性点与地之间的高容量非线性元件,起阻尼与限流的作用。该消谐装置完全符合现行电力部标准DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.5条中5的规定,可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了HJYX系列消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。

消谐装置主要特点
  我公司最新推出的“海川金瑞”牌HJYX系列电力一次消谐装置,全部采用大容量单片非线性元件制造。
  ① HJYX采用单片大通流非线性元件,消除了原多片并联结构的消谐器中通流不均匀现象,性能更加稳定。
  ② HJYX型消谐装置通流能力高达500mA。
  ③ HJYX系列消谐装置针对半绝缘PT提供带有B参数元件的消谐器(带B型),该元件可以有效限制消谐装置两端电压,从而保护中性点绝缘。
  ④ HJYX型消谐装置尺寸较小,尤其适合于PT柜及手车柜中安装。整个消谐装置采用金属材料直接连接,无瓷套,无炸裂危险。
适用范围:6~35kV中性点不接地电网或6~35kV中性点接地电网系统。

保定海川金瑞电气有限公司
 

地址:河北省保定国家高新技术产业开发区创业中心D座406室
邮编:071051
电话:+86+312+8919381
手机:13930242648
传真:+86+312+8919381
Email:hcjr@bdhcjr.com
www.bdhcjr.com
回复
bdhcjr
2006年12月18日 12:12:27
11楼
配电网综合消谐措施的探讨
作者:佚名 文章来源:国家电力信息网 点击数336 更新时间:2006-4-4 文章录入:ele 责任编辑:ele



摘要:
通过对配电网中微机消谐装置、一次消谐阻尼器及消谐型电压互感器等消除电压互感器铁磁谐振设备的特点介绍,对现场几种消谐做法的应用情况进行了分析,提出了在同一配电网中一次消谐和二次消谐并用的几种综合消谐措施,并指出了同时采取限制弧光接地过电压等措施的必要性。
关键词: 配电网;电压互感器;铁磁谐振;消谐;综合消谐措施   
  配电网中由于电磁式电压互感器(TV)饱和引起的铁磁谐振过电压时有发生。近年来,电网中应用了多种新型消谐装置,这些装置因作用机理不同而各有所长,也各有局限性,因此对这些新型消谐装置进行分析和优化配置,即采取综合消谐措施以便达到最佳保护效果十分必要。

1  常用消谐装置的特点

1.1 微机消谐装置
  微机消谐装置也称二次消谐器,被安装在TV的开口三角绕组上。正常运行或者发生单相接地故障时装置不动作,而一旦判断电网发生铁磁谐振时,便会使正反并联在开口三角两端的2只晶闸管交替过零触发导通以限制和阻尼铁磁谐振,当谐振消除后晶闸管自行截止,必要时可以重复动作。装置起动消谐期间,晶闸管全导通,呈低阻态,电阻为几mΩ至几十mΩ。如此小的电阻值足以阻尼高频、基频及分频3种谐振,而且对整个电网有效,即一个系统中只需选择1台互感器安装消谐装置即可。
  微机消谐装置的主要缺点是难以正确区分基波谐振和单相接地。目前,对基波谐振和单相接地故障判据的主要区别在于零序电压U0的高低。通常,基频谐振定为当U0≥150
V时;当30 V≤U0<145
V时定为单相接地故障。为了防止在单相接地时由于装置误动使TV长时间过负荷而烧毁的情况发生,通常将该装置基频谐振的判据电压定得比较高。这样,在工频位移电压不是很高的情况下(如空母线合闸)装置将无法动作,就可能使某些励磁特性欠佳、铁心易饱和TV的熔丝熔断。而且这种装置当电网对地电容较大时,它对防止间歇性接地或接地消失瞬间互感器因瞬时饱和涌流而造成熔丝熔断的事故无能为力。此外,在持续时间较长的间歇电弧过电压激发下,流过TV高压绕组的电流将显著增大,仍可能会烧坏TV。
  由于基频谐振中的频率实际上并不是十分严格的基频,不是完全没有频率突变[1],因此,能否在信号处理方法中采用对时频局部化方面极具优势的小波来检测,值得探讨。
1.2 一次消谐阻尼器
  一次消谐阻尼器,如LXQ型阻尼器,实际上是将一个非线性消谐电阻R0串接于电压互感器一次侧中性点与地之间,它采用中性点阻尼电阻消除谐振,见图1。电网正常运行时,消谐器上电压<500
V,R0呈高电阻值(可达几百kΩ),阻尼作用大,使谐振在起始阶段不易发展;当电网发生单相接地时,消谐器上电压较高(10
kV电网中其值约1.7~1.8 kV),R0呈低值(几十kΩ),可满足TV开口三角电压不小于80
V的绝缘监测要求,而且仍可阻尼谐振;当电网发生弧光接地时,R0仍能保持一定的阻值,限制互感器涌流。
  该装置具有消除TV饱和谐振和限制涌流2种功能,但在应用中存在局限性:①中性点为半绝缘结构,只能直接接地安装的TV无法使用;②只能限制本TV不发生谐振,对电网中的其他TV无效(仅一对一有效);③当发生单相接地故障时,TV零序电压U0的测量值有误差,
因此不适宜使用在对U0幅值和角度精度要求较高的场合(如微机接地选线装置);④装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的LXQ型一次消谐阻尼器,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,仍可损坏装置。一次消谐阻尼器较适用于JDZJ等型号中性点全绝缘TV的消谐改造。
1.3 消谐型电压互感器
1.3.1 加装零序电压互感器型
  加装零序电压互感器[2]的消谐型电压互感器由三相主电压互感器TV1和串接在中性点的零序电压互感器TV0二部分组成,采用零序电压互感器消除谐振,见图2。该消谐装置要求TV1的开口三角绕组闭合,零序电压U0从TV0的二次侧取得。当单相接地时,TV每相励磁感抗为Xm
=XTV1+3XTV0(XTV1为TV1的漏抗;XTV0为TV0励磁感抗)。
  由于XTV1很小,可略,故Xm≈3XTV0,即零序电压绝大部分降落在TV0上,一般的外激发不能使TV1进入饱和区
,从而使谐振难以产生。此外,TV0高压绕组的直流电阻约为10
kΩ,对谐振有强烈的阻尼作用,对涌流有限制作用。此种消谐型TV的消谐作用也仅对自身有效,热容量也有限。
回复